[1] c.d.t. linee corte

Messaggioda Foto Utentedelgrosso » 28 set 2011, 10:39

Salve a tutti,

sto svolgendo esercizi di impianti elettrici in particolare la c.d.t. sulle linee corte. Mi chiedevo il motivo perché in tale calcolo è possibile trascurare l'ammettenza trasversale.

Grazie
Avatar utente
Foto Utentedelgrosso
63 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 72
Iscritto il: 16 giu 2010, 0:28

0
voti

[2] Re: c.d.t. linee corte

Messaggioda Foto Utentesebago » 28 set 2011, 13:04

Prova a scrivere l'espressione con la quale calcoleresti l'ammettenza trasversale.
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

0
voti

[3] Re: c.d.t. linee corte

Messaggioda Foto Utentedelgrosso » 28 set 2011, 13:14

l'ammettenza trasversale per unità di lunghezza della linea è definita come g+j\omega c dove \omega è la pulsazione omega..Io penso che sia trascurabile perché le linee corte sono quelle di distribuzione di MT/BT dove la tensione è limitata e pertanto sono piccole le perdite per effetto corona e le correnti di spostamento. Vorrei sapere se è per questo motivo.
Avatar utente
Foto Utentedelgrosso
63 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 72
Iscritto il: 16 giu 2010, 0:28

2
voti

[4] Re: c.d.t. linee corte

Messaggioda Foto Utentesebago » 28 set 2011, 18:47

Sostanzialmente si.
Per linee "corte" (linee aeree di lunghezza non superiore a 100 km e tensione non superiore a 66 kV) gli effetti dei parametri trasversali sono trascurabili.
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

0
voti

[5] Re: c.d.t. linee corte

Messaggioda Foto Utentedelgrosso » 13 ott 2011, 20:32

Per le linee corte la c.d.t. percentuale è approssimativamente pari:

(RP+XQ)*100/V^2

ovvero inversamente proporzionale al quadrato della tensione di esercizio e si compone di due addenti uno dovuto al transito di potenza attiva e l'altro al transito di potenza reattiva.
Nel caso di un carico induttivo il secondo termine si somma nel caso di un carico capacitivo si sottrae ovvero si avrà una sopraelevazione della tensione.

Questa sopraelevazione della tensione è dovuta al fatto che la potenza capacitiva è una potenza fornita alla linea?
Avatar utente
Foto Utentedelgrosso
63 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 72
Iscritto il: 16 giu 2010, 0:28

2
voti

[6] Re: c.d.t. linee corte

Messaggioda Foto Utentesebago » 14 ott 2011, 17:59

Prova a guardare questo thread:
http://www.electroyou.it/phpBB2/viewtopic.php?f=2&t=26621&p=208975&hilit=caduta+di+tensione#p208975
e visualizzati l'applicazione interattiva dell'immenso Foto UtenteRenzoDF nel post n° 4.
Impossibile essere più chiari.
Saluti
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 59 ospiti