Buona sera e buone feste a tutti.
La fortuna ha voluto trovassi moglie sarda e con la scusa delle feste passiamo qualche giorno in questa bella terra.
(prima che me lo chiediate visto che ho postato molto poco sul forum ma vi seguo spesso sono elettricista e abilitato ad eseguire le operazioni che vi illustrero' in seguito)
A casa di mio suocero ho trovato una situazione che ritengo "strana":
- Casa divisa su due piani.
- Centralino piano terra: magnetotermico diff. 25A e automatici da 16 e 10 A per forza e luce.
- Centralino primo piano: nessun generale quadro, magnetotermico da 16A forza e mag. 10 A luce.
Linea dal centralino piano terra sotto al differenziale 25A da 2,5mm che alimenta il centralino piano primo
Alimenta nel senso che e' collegata in parallelo a monte dei due interruttori.
A parte il sottodimensionamento della linea mio suocero lamenta il fatto che in caso di utilizzo di lavatrice, forno e varie altre amenita', scatti il contatore (per assorbimento massimo) e non gli interruttori del quadretto del primo piano a cui fanno riferimento gli elettrodomestici.
Ovviamente, per come e' collegato il quadro piano primo, permette di assorbire la somma del 16A e del 10A, quidi 26A (calcolando per assurdo che si riesca ad avere un assorbimento di 10A sulla linea luci).
il 25A generale non scatta perche' non si arriva mai ad avere il massimo assorbimento per farlo sganciare e quindi non puo' che staccare il contatore dopo un tot di tempo di "superamento del carico massimo..."
Secondo voi, per semplificargli la vita e mettere un attimino a posto il tutto, sarebbe sufficiente sostituire la linea di alimentazione tra i 2 centralini con una sezione adeguata e inserire nel centralino primo piano in magnetotermico 2 poli 16A che funga da generale quadretto e limitatore? Ammesso che il C16 se non sbaglio per 2 ore dovrebbe permettere un assorbimento maggiore senza scattare... Conviene creare un po' di selettivita' nell' impianto?
Sto dicendo castronerie?
Non vorrei aver confuso le idee piuttosto che fornirvi dati utili.
Per qualsiasi quesito sono qui, grazie a tutti.
Dubbio su distribuzione centralini civili
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
""Probabilmente, siamo di fronte al classico impianto eseguito in + occasioni e da persone diverse, della serie, mai nessun tecnico qualificato.
Facciamo un esempio di come dovrebbe essere:---
0- Fornitura classica Enel da 3.3 kW 3 kW+10%, ricordiamo che la fornitura indicata ha un margine bonus di 4Kw x 1 ora max.
1- Vano misuratore energia in carpenteria idonea, e linea di collegamento con cavo entro i 3 metri al quadro di protezione linea montante: sezione minima del cavo 6mm2 ; nuova variante 3 Cei 64.
2- Magneto-termico a protezione della linea ; minimo tipo C25A 6KA (meglio il classico C32)
3- Linea cavo FG7 bipolare 2x6mm2 (min) in doppio conduttura con specifiche in doppio isolamento fino al primo quadro piano terra.
4- Piano terra con quadro generale servito da sezionatore generale e sezionatori zone di competenza, tipo PT, P1, garage, etc etc.
4 - Sezioni distinte con protezione magneto-termico C25 magneto-termici/differenziali C16/C10/C6 enventuale.
5- suoneria, ronzatore, trasofrmatori a quadro, e tutto quello che serve x i servizi.
PS: minimo due line protette da due differenziali separati.
Linea FM: sezione cavo minima 2,5mm2 o meglio linea 4mm2; con caduta di tensione entro il 2%
Linea Luci: sezione cavo minima 1,5 o meglio 2,5 mm2 x linee illuminazione esterne particolarmente estese.
Sezione minima cavo 1,5 mm2 e 1mm2 x comandi e azionamenti....
Sezione conduttore protezione uguale a quella di fase
Sezione conduttore di terra maggiore/uguale 16mm2 da collegare a picchetto esterno interrato ...
Collettore di terra generale a piano terra....
In linea di massima verifica che l'impianto corrisponda a quanto indicato....+ si puo fare tanto o il solo minimo sindacale in base alla """"tasche dei pantaloni...""""
Facciamo un esempio di come dovrebbe essere:---
0- Fornitura classica Enel da 3.3 kW 3 kW+10%, ricordiamo che la fornitura indicata ha un margine bonus di 4Kw x 1 ora max.
1- Vano misuratore energia in carpenteria idonea, e linea di collegamento con cavo entro i 3 metri al quadro di protezione linea montante: sezione minima del cavo 6mm2 ; nuova variante 3 Cei 64.
2- Magneto-termico a protezione della linea ; minimo tipo C25A 6KA (meglio il classico C32)
3- Linea cavo FG7 bipolare 2x6mm2 (min) in doppio conduttura con specifiche in doppio isolamento fino al primo quadro piano terra.
4- Piano terra con quadro generale servito da sezionatore generale e sezionatori zone di competenza, tipo PT, P1, garage, etc etc.
4 - Sezioni distinte con protezione magneto-termico C25 magneto-termici/differenziali C16/C10/C6 enventuale.
5- suoneria, ronzatore, trasofrmatori a quadro, e tutto quello che serve x i servizi.
PS: minimo due line protette da due differenziali separati.
Linea FM: sezione cavo minima 2,5mm2 o meglio linea 4mm2; con caduta di tensione entro il 2%
Linea Luci: sezione cavo minima 1,5 o meglio 2,5 mm2 x linee illuminazione esterne particolarmente estese.
Sezione minima cavo 1,5 mm2 e 1mm2 x comandi e azionamenti....
Sezione conduttore protezione uguale a quella di fase
Sezione conduttore di terra maggiore/uguale 16mm2 da collegare a picchetto esterno interrato ...
Collettore di terra generale a piano terra....
In linea di massima verifica che l'impianto corrisponda a quanto indicato....+ si puo fare tanto o il solo minimo sindacale in base alla """"tasche dei pantaloni...""""
0
voti
Si, come pensavo allora.
Beh intanto cercherò di districarmi tra i vari "arcobaleni" di fili trovati nelle scatole di derivazione...
Intanto ho sostituito un magnetotermico bipolare da 16A che ronzava paurosamente e che a detta di chi ha realizzato una parte di impianto (cito) "è a posto, è nprmale che faccia così perche l'impianto sta chiedendo piu' di 16A"...
Grazie per l'attenzione per ora
Beh intanto cercherò di districarmi tra i vari "arcobaleni" di fili trovati nelle scatole di derivazione...
Intanto ho sostituito un magnetotermico bipolare da 16A che ronzava paurosamente e che a detta di chi ha realizzato una parte di impianto (cito) "è a posto, è nprmale che faccia così perche l'impianto sta chiedendo piu' di 16A"...
Grazie per l'attenzione per ora
-

qcontinuum
45 1 5 - New entry

- Messaggi: 67
- Iscritto il: 26 ott 2010, 23:47
0
voti
Alcuni dei riferimenti citati da elettro si riferiscono/applicano solo ai nuovi impianti realizzati a partire dal primo Settembre 2011, o ad impianti totalmente rifatti nell' ambito di ristrutturazioni totali. Non sono quindi retroattivi e suppongo che casa di tuo suocero non rientri in questa categoria.
Detto questo, sarebbe comunque bene avere un generale di tutto l'impianto e un generale per ciascuno dei due piani.
Saluti
Detto questo, sarebbe comunque bene avere un generale di tutto l'impianto e un generale per ciascuno dei due piani.
Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 110 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)