[1] Impianto di terra

Messaggioda Foto Utentelauro25 » 4 gen 2012, 13:39

se io metto a protezione di linea un magneto termico, per il calcolo della terra che Ig devo mettere
Vl/Ig Vl=50v Ig=?
Avatar utente
Foto Utentelauro25
0 3
 
Messaggi: 28
Iscritto il: 29 dic 2011, 18:17

1
voti

[2] Re: Impianto di terra

Messaggioda Foto UtenteMike » 4 gen 2012, 13:50

A che sistema e categoria ti riferisci?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Impianto di terra

Messaggioda Foto Utentelauro25 » 4 gen 2012, 13:56

negozio produzione e vendita alimenti con P=30kW V=400V trifase
Avatar utente
Foto Utentelauro25
0 3
 
Messaggi: 28
Iscritto il: 29 dic 2011, 18:17

1
voti

[4] Re: Impianto di terra

Messaggioda Foto UtenteMike » 4 gen 2012, 14:06

lauro25 ha scritto:negozio produzione e vendita alimenti con P=30kW V=400V trifase


Ahahahahahah! Io parlo di mele e tu di pere... Ho capito che non è il tuo mestiere... Allora diciamo che sei in un sistema TT, quindi la relazione da rispettare è questa:

Rt <= 50V/Id

dove:
50V = tensione di contatto massima ammessa in ambienti ordinari (in ambienti speciali è richiesto 25V)
Rt = resistenza di terra
Id = corrente di intervento dispositivo di protezione (in un sistema TT puoi usare solo differenziali, per cui sarà il valore del differenziale)

Per cui se hai un differenziale da 30 mA devi avere una resistenza di terra non superiore a 1600 ohm, anche se dal punto di vista tecnico è sempre meglio non superare i 100 ohm.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Impianto di terra

Messaggioda Foto Utentelauro25 » 4 gen 2012, 14:11

e se voglio un MT a protezione linea? non posso è obbligatorio un MTD?

ed i negozzi sono ambienti ordinari anche nel reparto lavorazione quindi 50V
Avatar utente
Foto Utentelauro25
0 3
 
Messaggi: 28
Iscritto il: 29 dic 2011, 18:17

0
voti

[6] Re: Impianto di terra

Messaggioda Foto Utentelauro25 » 4 gen 2012, 14:13

poi nel calcolo di Rt si parla di Ig no Id che nel caso di uso differenziale coincidono ma non si dice Vl/Id
è Vl/Ig..................... :shock:
Avatar utente
Foto Utentelauro25
0 3
 
Messaggi: 28
Iscritto il: 29 dic 2011, 18:17

1
voti

[7] Re: Impianto di terra

Messaggioda Foto UtenteMike » 4 gen 2012, 14:21

Non so da dove tiri fuori "Ig" comunque il significato è quello, può essere anche la corrente di intervento della magnetica di un interruttore magnetotermico. In un sistema TT utilizzare un magnetotermico per la protezione dai contatti indiretti non è che sia vietato, diciamo che è praticamente irrealizzabile, almeno che tu non abbia potenze bassissime, valori di resistenza di terra bassissimi, motivazioni concrete da portare come giustificazione per l'impossibilità di utilizzare differenziali, sopratutto se ambiente di lavoro; e in ogni caso non basterebbero perché ci sono altri sistemi alternativi più efficaci prima di questo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[8] Re: Impianto di terra

Messaggioda Foto Utentelauro25 » 4 gen 2012, 15:05

ok la ringrazio per la disponibilità.
e comunque in questo caso considero ambiente particolare trattandosi anche di zone di lavorazione con macchinari.
Avatar utente
Foto Utentelauro25
0 3
 
Messaggi: 28
Iscritto il: 29 dic 2011, 18:17

0
voti

[9] Re: Impianto di terra

Messaggioda Foto Utente6367 » 4 gen 2012, 19:28

Mike ha scritto:In un sistema TT utilizzare un magnetotermico per la protezione dai contatti indiretti non è che sia vietato, diciamo che è praticamente irrealizzabile,


Per la verità, secondo l'edizione in vigore della CEI 64-8, è proprio vietato! :ok:
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica