se io metto a protezione di linea un magneto termico, per il calcolo della terra che Ig devo mettere
Vl/Ig Vl=50v Ig=?
Impianto di terra
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
lauro25 ha scritto:negozio produzione e vendita alimenti con P=30kW V=400V trifase
Ahahahahahah! Io parlo di mele e tu di pere... Ho capito che non è il tuo mestiere... Allora diciamo che sei in un sistema TT, quindi la relazione da rispettare è questa:
Rt <= 50V/Id
dove:
50V = tensione di contatto massima ammessa in ambienti ordinari (in ambienti speciali è richiesto 25V)
Rt = resistenza di terra
Id = corrente di intervento dispositivo di protezione (in un sistema TT puoi usare solo differenziali, per cui sarà il valore del differenziale)
Per cui se hai un differenziale da 30 mA devi avere una resistenza di terra non superiore a 1600 ohm, anche se dal punto di vista tecnico è sempre meglio non superare i 100 ohm.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
e se voglio un MT a protezione linea? non posso è obbligatorio un MTD?
ed i negozzi sono ambienti ordinari anche nel reparto lavorazione quindi 50V
ed i negozzi sono ambienti ordinari anche nel reparto lavorazione quindi 50V
0
voti
poi nel calcolo di Rt si parla di Ig no Id che nel caso di uso differenziale coincidono ma non si dice Vl/Id
è Vl/Ig.....................
è Vl/Ig.....................
1
voti
Non so da dove tiri fuori "Ig" comunque il significato è quello, può essere anche la corrente di intervento della magnetica di un interruttore magnetotermico. In un sistema TT utilizzare un magnetotermico per la protezione dai contatti indiretti non è che sia vietato, diciamo che è praticamente irrealizzabile, almeno che tu non abbia potenze bassissime, valori di resistenza di terra bassissimi, motivazioni concrete da portare come giustificazione per l'impossibilità di utilizzare differenziali, sopratutto se ambiente di lavoro; e in ogni caso non basterebbero perché ci sono altri sistemi alternativi più efficaci prima di questo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
ok la ringrazio per la disponibilità.
e comunque in questo caso considero ambiente particolare trattandosi anche di zone di lavorazione con macchinari.
e comunque in questo caso considero ambiente particolare trattandosi anche di zone di lavorazione con macchinari.
0
voti
Mike ha scritto:In un sistema TT utilizzare un magnetotermico per la protezione dai contatti indiretti non è che sia vietato, diciamo che è praticamente irrealizzabile,
Per la verità, secondo l'edizione in vigore della CEI 64-8, è proprio vietato!

9 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 87 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)