[1] Corrente di cortocircuito

Messaggioda Giulio Petraccone » 8 ott 2004, 11:58

Volevo sapere quando, nel calcolo delle correnti di cortocircuito di una linea (supponendo che questa alimenti un motore asincrono trifase), occorre tenere conto del contributo del motore al valore della corrente di cortocircuito nel punto di guasto.
Giulio Petraccone
327 2 4 5
---
 

0
voti

[2] Corrente di cortocircuito

Messaggioda Foto UtentePaolo Moroni » 11 ott 2004, 20:13

Non c'è una prescrizione normativa, l'unica valutazione è tecnica.

Tipicamente la corrente fornita dal motore nei primi 20 ms è pari a 4 - 6 volte la nominale e si smorza esponenzialmente, annullandosi in 4 - 6 periodi. Inoltre (a differenza di quella proveniente dal sistema di alimentazione) interessa il tratto di linea a valle del guasto.

Ciò dovrebbe essere sufficiente a rispondere.