[1] Simulazione calcolo caduta di tensione distribuita

Messaggioda Foto Utenteperrico » 8 mar 2012, 9:11

Salve a tutti,
avrei bisogno di un vs conforto riguardo questa esposizione che sto per farvi:

Illuminazione di una strada privata di 800 m con lampade al sodio da 150 W ogni 25 m,

Ho pensato di effettuare così il calcolo della sezione dei conduttori nel seguente modo:
Ogni 100m concentro il carico in un punto della linea fino ad arrivare a fine linea.
Per esempio: nei primi 100 m avrò tutto il carico concentrato, nei secondi 100 m avrò tutto il carico meno quello dei 100 m precedenti e così via fino ad arrivare a fine linea. Ho pensato di creare nel mio programma di calcolo (ampere ) tanti quadri virtuali che rispecchiano quanto detto sopra. ovviamente nel calcolo terrò conto del numero di circuiti raggruppati.

Secondo voi é alquanto veritiera come simulazione ?
ciao e grazie

Paolo
Avatar utente
Foto Utenteperrico
0 3
 
Messaggi: 38
Iscritto il: 10 set 2010, 0:19

0
voti

[2] Re: Simulazione calcolo caduta di tensione distribuita

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 mar 2012, 9:46

Per la simulazione puoi vedere questo esempio.
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

0
voti

[3] Re: Simulazione calcolo caduta di tensione distribuita

Messaggioda Foto Utenteperrico » 8 mar 2012, 14:40

grazie del suggerimento, ma se volessi usare i software commerciali di ABB, GEWISS o MERLIN GERIN, il mio ragionamento funziona ?

Grazie
Avatar utente
Foto Utenteperrico
0 3
 
Messaggi: 38
Iscritto il: 10 set 2010, 0:19

0
voti

[4] Re: Simulazione calcolo caduta di tensione distribuita

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 mar 2012, 15:00

Se la distribuzione è così regolare, forse è più facile scrivere
un programma ad hoc in un "ambiente matematico" (ad es. MathCad)
e avere risultati grafici più significativi.
Se mi fornisci i dati necessari, posso provarci.
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

0
voti

[5] Re: Simulazione calcolo caduta di tensione distribuita

Messaggioda Foto Utenteperrico » 8 mar 2012, 16:57

semplicemente è schematizzabile in questo modo:

interruttore MT ------>>dorsale principale------>>pozzetto di derivazione---->>il circuito si dirama in due tratte da 800 m cadauna dove sono posizionate lampade al sodio alta pressione da 150 W ogni 25 metri.

distanza tra l'interruttore e il pozzetto di derivazione 50 m

ciao e grazie

paolo
Avatar utente
Foto Utenteperrico
0 3
 
Messaggi: 38
Iscritto il: 10 set 2010, 0:19

0
voti

[6] Re: Simulazione calcolo caduta di tensione distribuita

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 mar 2012, 19:24

Ma io chiedevo i dati "elettrici" : tensione delle lampade
e sezione dei cavi utilizzati (possibilmente con il dato mV/Am)
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

0
voti

[7] Re: Simulazione calcolo caduta di tensione distribuita

Messaggioda Foto Utenteperrico » 9 mar 2012, 9:55

Grazie collega, ma probabilmente mi sono espresso male, io chiedevo se era possibile simulare la situazione su esposta con l'ausilio dei programmi distribuiti dalle case costruttrici che calcolo direttamente le sezione dei cavi
Avatar utente
Foto Utenteperrico
0 3
 
Messaggi: 38
Iscritto il: 10 set 2010, 0:19

0
voti

[8] Re: Simulazione calcolo caduta di tensione distribuita

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 mar 2012, 11:08

Non conosco tutti i software dei fornitori, ma mi meraviglierei
se permettessero di risolvere tutti i casi particolari di utenze multiple.
Il tuo caso, ripeto, è facilmente risolvibile con strumenti matematici
generici.
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

0
voti

[9] Re: Simulazione calcolo caduta di tensione distribuita

Messaggioda Foto Utenteelettro » 9 mar 2012, 22:04

Da un punto di vista pratico opterei x la linea a sezione costante...anche x avere una corrente di icc a fondo linea tale da non essere al di sotto della soglia di intervento della protezione...
Anzi...in questo caso...non è praticabile il sezionamento-protezione delle lampade come singola utenza..
Due bobine da 400mt cad....