[1] DK 5600 e DK 5740

Messaggioda Foto Utentefabio.2081 » 18 ago 2006, 14:42

Volevo avere chiarimenti sul motivo dell'installazione di TV fase-fase per l'alimentazione delle protezioni di frequenza richiesto nella DK 5740. Grazie.
Avatar utente
Foto Utentefabio.2081
0 3
 
Messaggi: 1
Iscritto il: 13 giu 2006, 17:19

0
voti

[2]

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 18 ago 2006, 15:39

Per la nuova DK5740 febbario 2005 la protezione di interfaccia deve essere alimentata da TV fase - fase per le funzioni di massima minima tensione e frequenza per i motivi che trovi al punto 6.5.1 della stessa alle pagine 12/31 e 13/31.