[1] Dubbio su dimensionamento magnetotermico

Messaggioda Foto Utenteavg » 20 apr 2012, 8:26

Domanda: se ho una lavatrice che come dato di targa ha 2150W, secondo vuoi proteggere la linea dedicata esclusivamente alla lavatrice con un magnetotermico da 10A è troppo al limite?
Avatar utente
Foto Utenteavg
0 2
 
Messaggi: 15
Iscritto il: 11 apr 2012, 9:05

0
voti

[2] Re: Dubbio su dimensionamento magnetotermico

Messaggioda Foto Utenteavg » 20 apr 2012, 9:04

Inoltre secondo Voi:
Ho una cosa su due piani + garage con due bagni e due camere da letto. Se una parte del mio impianto elettrico:
Tutte le luci, tutte le prese (piccole) delle camere dei 2 bagni e del garage compresa la serranda elettrica, caldaia, quelle dove collego le 2TV ed il PC.

Secondo Voi da quanto devo mettere il magnetotermico a protezione? 16A o 10A?
Avatar utente
Foto Utenteavg
0 2
 
Messaggi: 15
Iscritto il: 11 apr 2012, 9:05

0
voti

[3] Re: Dubbio su dimensionamento magnetotermico

Messaggioda Foto Utentecrit » 20 apr 2012, 9:48

Per il primo punto 10A è un po' troppo piccolo meglio 16A.
Per il secondo se hai tutta quella roba sotto un unica linea meglio suddividerla almeno in due, rivolgiti ad un elettricista qualificato.
Avatar utente
Foto Utentecrit
158 1 3 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 761
Iscritto il: 31 mag 2007, 12:23
Località: Pistoia

0
voti

[4] Re: Dubbio su dimensionamento magnetotermico

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 20 apr 2012, 9:51

avg ha scritto:Domanda: se ho una lavatrice che come dato di targa ha 2150W, secondo vuoi proteggere la linea dedicata esclusivamente alla lavatrice con un magnetotermico da 10A è troppo al limite?


sei poco fuori il limite quindi devi inserire un magnetotermico da 16A, se la lavatrice è di nuova generazione " elettronica" per avere un grado di sicurezza maggiore è meglio installare un differenziale di Tipo A o B.

avg ha scritto:Inoltre secondo Voi:
Ho una cosa su due piani + garage con due bagni e due camere da letto. Se una parte del mio impianto elettrico:
Tutte le luci, tutte le prese (piccole) delle camere dei 2 bagni e del garage compresa la serranda elettrica, caldaia, quelle dove collego le 2TV ed il PC.

Secondo Voi da quanto devo mettere il magnetotermico a protezione? 16A o 10A?


Se hai le prese da 10A "quelle piccole" non puoi che mettere il magnetotermico da 10A, ti conviene mettere piu' magnetotermici a protezione per avere un maggiore utilizzo dei carichi