[1] Altezza installazione locali medici

Messaggioda Foto UtentePaolo4 » 27 apr 2012, 14:54

Buongiorno,
mi viene contestato il fatto che le prese all'interno di un ambulatorio chirurgico debbano essere installate ad un altezza maggiore di 1,5 m dal pavimento.
A me non risulta assolutamente che via sia tale prescrizione (ho pensato che magari tale prescrizione fosse contenuta nella vecchia CEI 64-4 che purtroppo non conosco), qualcuno di voi è a conoscenza dell'esistenza di una norma o una legge che prescriva le altezze minime di installazione dei componenti elettrici all'interno di un ambulatorio chirurgico?
Avatar utente
Foto UtentePaolo4
15 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 57
Iscritto il: 6 ott 2011, 15:23

2
voti

[2] Re: Altezza installazione locali medici

Messaggioda Foto Utentesebago » 27 apr 2012, 15:56

Nella CEI 64-8 parte 7 sez. 710 "Locali ad uso medico" non mi risulta nessuna prescrizione del genere.
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

0
voti

[3] Re: Altezza installazione locali medici

Messaggioda Foto UtenteMike » 27 apr 2012, 16:48

Idem, mai sentito, l'ultima sala operatoria l'ho progettata nel 2008 ma non ho ricordi di altezze prescritte dalla norma tecnica.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[4] Re: Altezza installazione locali medici

Messaggioda Foto UtentePaolo4 » 27 apr 2012, 22:39

Era come immaginavo, grazie per le conferme.
Avatar utente
Foto UtentePaolo4
15 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 57
Iscritto il: 6 ott 2011, 15:23

1
voti

[5] Re: Altezza installazione locali medici

Messaggioda Foto Utenteraifox » 30 apr 2012, 0:03

Vale sempre la regoletta: fatti dire quale punto di quale norma non stai rispettando.
Nel 90% dei casi la discussione termina lì.
Se sai di non sapere sai già qualcosa
Avatar utente
Foto Utenteraifox
55 1 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 283
Iscritto il: 8 mag 2008, 17:19
Località: Arzachena (OT)

2
voti

[6] Re: Altezza installazione locali medici

Messaggioda Foto Utentealphabit » 30 apr 2012, 0:07

Era una altezza che veniva prescritta nella vecchia norma CEI 64-4 ai tempi in cui si usavano anestetici infiammabili, l'altezza minima era di 1,20. E' scomparsa come prescrizione assieme all'uso di tale sostanze.

Un saluto
Avatar utente
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 748
Iscritto il: 20 mar 2007, 6:52
Località: Milano

0
voti

[7] Re: Altezza installazione locali medici

Messaggioda Foto UtentePaolo4 » 30 apr 2012, 16:14

Grazie per le risposte, buona serata.
Avatar utente