Buon giorno a tutti, mi trovo ad avere il solito "caso" di piu' cavi in fascio con sezioni diverse: qualcuno ha un metodo "pratico" per definire quando si supera la quantità massima di materiale e quindi bisogna ricorrere a barriere tagliafiamma?
Grazie e buon lavoro
Fascio di cavi non propaganti l'incendio con sezioni diverse
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Vai per assimilazione, prendi le sezioni più presenti e le altri le trasformi per eccesso. Per esempio se hai la maggioranza di cavi da 10 mmq e alcuni da 6 mmq, consideri tutti da 10 mmq.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Il dubbio rimane se ci sono cavi con sezioni molto diverse tra loro, perché tale sistema potrebbe essere effettivamente penalizzante - non esiste un metodo analitico "di pratica utilità"? 
Grazie ancora
Grazie ancora
-

studio varingel
25 1 2 5 - Frequentatore

- Messaggi: 211
- Iscritto il: 22 set 2007, 8:51
2
voti
Io non ne conosco altri, tieni comunque conto che anche ai fini della portata Iz, è consigliabile tenere nella stessa canalizzazione conduttori di sezione omogenea, quindi se hai cavi da 70 a 150 mmq assieme a cavi da 1,5 a 16 mmq, conviene usare due canale separate.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Che range di taglie consideri come omogenee? (ti do del tu?)
-

studio varingel
25 1 2 5 - Frequentatore

- Messaggi: 211
- Iscritto il: 22 set 2007, 8:51
1
voti
studio varingel ha scritto:Che range di taglie consideri come omogenee? (ti do del tu?)
Nei forum ci si da sempre dei tu
Non ho una regola standard, diciamo che dipende dal contesto, genericamente considero le seguenti fasce:
- Da 1,5 a 10 mmq
- da 16 a 50 mmq
- da 70 a 95 mmq
- da 120 a 240 mmq
Con possibilità di raggruppare alcune fasce, per esempio le ultime due o le prime due o le due centrali.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)