Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Progetto impianto elettrico festa paesana / intrattenimento

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Progetto impianto elettrico festa paesana / intrattenimento

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 8 giu 2012, 15:24

Devo realizzare il progetto dell'impianto elettrico per una festa paesana, dove c'è un piccolo palco metallico 12x8, alto 1,5 metri circa, qualche proiettore 400W, un quadro con all'interno prese interbloccate.

Quali sono le norma da seguire? La sezione della 64/8 "Fiere mostre e stand" è sufficiente?
Si possono utilizzare i cavi FG7-OR, posati "volanti" fra gli alberi?
Dovrei fare anche una valutazione di rischio fulmini?

Grazie
Ultima modifica di Foto Utenteasdf il 8 giu 2012, 15:32, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Modificato il titolo in modo che sia un po' più significativo.
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

5
voti

[2] Re: Progetto impianto elettrico festa paesana / intrattenime

Messaggioda Foto UtenteMike » 8 giu 2012, 18:11

gjkfriend ha scritto:Quali sono le norma da seguire? La sezione della 64/8 "Fiere mostre e stand" è sufficiente?


Se sono previsti spettacoli, aggiungi anche la sezione "luoghi di pubblico spettacolo" e eventuali prescrizioni della Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo.

gjkfriend ha scritto:Si possono utilizzare i cavi FG7-OR, posati "volanti" fra gli alberi?


Si, da fare attenzione a eventuali danneggiamenti meccanici e mezzi di trasporto se transitano nelle vicinanze.

gjkfriend ha scritto:Dovrei fare anche una valutazione di rischio fulmini?


Si, il rischio va sempre valutato.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Progetto impianto elettrico festa paesana / intrattenime

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 10 giu 2012, 9:45

L'art. 711.413.7.1 che dice:

"Si raccomanda che i cavi destinati ad alimentare strutture temporanee siano protetti alla loro origine medianti interruttori differenziali aventi corrente differenziale nominale di intervento non superiore a 300 mA. Ai fini dela selettività con gli interruttori differenziali che proteggono i circuiti terminali, questi interruttori possono essere ad intervento ritardato".

La prescrizione dei 300 mA è anche per gli interruttori dei circuiti di distribuzione e non terminali, giusto? Quindi un interruttore differenziale generale al conttore con Idn=0,5 A non è consentito, nemmeno se i circuiti terminali hanno tutti Idn=30 mA. Giusto ?

Per quanto riguarda la valutazione del rischio fulmini, la festa è tutta all'aperto. Valuto soltanto l'area esterna, giusto?

In presenza di illuminazione pubblica notturna, devo comunque prevedere plafoniere di illuminazione di emergenza su tutta l'area?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 43 ospiti