magoxax » 11 set 2012, 8:32
...Il valore di In che ti forniscono è il valore efficace della corrente alternata...Quindi se è 25A in ca dovrebbe essere anche 25A in cc...
Esatto!
Credo che il problema principale sia legato all' estinzione dell' arco e alle sovratensioni che possono instaurarsi.
Esatto!
Quando si vuole utilizzare in cc un'interruttore MT, bisogna sempre consultare le specifiche tecniche del costruttore.
Sul manuale tecnico si troverà un qualcosa del genere: (citazione dal manuale tecnico di un noto costruttore)
Gli interruttori della serie "UVW" possono essere utilizzati in circuiti fino a 120 Vcc per le esecuzioni bipolari con due poli protetti e 60 Vcc per le esecuzioni 1P+N e 1P.
Per tensioni superiori la serie "XYZ" offre la possibilità di utilizzo fino a 220 Vcc 1P e 440 Vcc 2P.