Salve a tutti,
se era possibile volevo un piccolo consiglio sul dimensionamento
degli interruttori automatici del centralino.
L'impianto dell'appartamento sara' suddiviso in piu' linee di cui :
0) Linea Enel in ingresso (contatore 3 kW) (cavo 6 mm)
1) Linea Prese generali (cavo 4mm)
2) Linea Luci e prese (cavo 2.5 mm)
3) Linea Bagno (cavo 4mm)
4) Linea Cucina (cavo 4mm)
5) Linea Solaio (Luci + Prese) (cavo 4mm)
6) Linea Giardino (Luci + Prese) (cavo 4mm)
7) Autoclave (cavo 2.5 mm)
considerando di avere un centralino a 12 moduli vorrei dimensionarlo in questo modo :
(il numero a fianco corrisponde alla linea)
0) Differenziale (Id=0,03A Salvavita) (2 mod)
1) Magnetotermico (2x16) (1 mod)
2) Magnetotermico (2x10) (1 mod)
3) Differenziale (2 mod)
4) Magnetotermico (2x16) (1 mod)
5) Magnetotermico (2x16) (1 mod)
6) Magnetotermico (2x16) (1 mod)
7) Magnetotermico (2x16) (1 mod)
Mi dareste un cosiglio su come dimensionarli ??
Inoltre sarebbe il caso di inserire un sezionatore a valle del salvavita ?? Se si quale ?
Grazie.
Dimensionamento Centralino
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Esiste un'anima gentile che possa darmi delucidazioni in merito a quanto scritto nel messaggio precedente ?
Grazie.
Grazie.
0
voti
La Soluzione da te proposta mi sembra valida, fermo restando che tu abbia vautato bene i carichi. Non ho capito cosa intendi con:
Ad ogni modo è consigliabile installare un sezionatore in testa al quadro generale, mentre puoi evitarlo nell quadro sotto contatore se esso ha solo una partenza.
Inoltre sarebbe il caso di inserire un sezionatore a valle del salvavita ?? Se si quale ?
Ad ogni modo è consigliabile installare un sezionatore in testa al quadro generale, mentre puoi evitarlo nell quadro sotto contatore se esso ha solo una partenza.
0
voti
Grazie AcmeMan per avermi risposto.
Riguardo il sezionatore volevo dire a monte(e non a valle, pardon) del Salvavita nello stesso Quadro. Volevo capire quale tipo (ad esempio 2x25).
Riguardo invece al carico immagino ti riferisci alla sezione dei cavi.
Grazie.
Ciao.
Riguardo il sezionatore volevo dire a monte(e non a valle, pardon) del Salvavita nello stesso Quadro. Volevo capire quale tipo (ad esempio 2x25).
Riguardo invece al carico immagino ti riferisci alla sezione dei cavi.
Grazie.
Ciao.
0
voti
Io considererei anche un dimensionamento non a zone ma con linee montanti separate FORZA MOTRICE ed ILLUMINAZIONE....al massimo una linea dedicata per la cucina e l' esterno..per quest' ultimo la divisione FM e ILL....
Secondo me risparmieresti qualcosina.....
ciao
Secondo me risparmieresti qualcosina.....
ciao
0
voti
Dovresti dirci innanzitutto di che tipo di abitazione si tratta.
Io sono incline a mettere insieme luci e prese sullo stesso circuito. L'illuminazione dovrebbe esser sempre efficiente quando si verificano guasti sugli apparecchi collegati alle prese.
comunque complessivamente va bene. Basta che il differenziale generale del centralino sia protetto a monte dalle sovraccorrenti.
Ciao
Io sono incline a mettere insieme luci e prese sullo stesso circuito. L'illuminazione dovrebbe esser sempre efficiente quando si verificano guasti sugli apparecchi collegati alle prese.
comunque complessivamente va bene. Basta che il differenziale generale del centralino sia protetto a monte dalle sovraccorrenti.
Ciao
0
voti
[8] Quasi ok
Direi che si tratta di una villetta ad ochio e croce considerando la mole di partizioni che hai realizzato....
Direi che in linea di massima le cose potrebbero andare anche con qualche taglio di spesa, ma questo è discrezionale.
L'unica cosa, ma forse sono io che interpreto male, quando leggo 1mod intendi 1 modulo con il sezionamento del solo conduttore di fase'???
NOOOO? tieni conto che in un impianto TT il conduttore di neutro e' a tutti gli effetti un conduttore attivo e pertanto va sempre sezionato.
Il sezionatore a monte o a valle che sia non serve a nulla, mentre concorderei con il collega che ti ha proposto l'utilizzo di scaricatori di tensione per la protezione dalle sovratensioni.
Il differenziale da installare per il bagno: fai attenzione perché probabilmente non servirà a nulla se lo installi con Idn=0,03 come suppongo tu voglia fare poiche non hai selettività tra questo e quello generale.
Soluzione sarebbe quella di dedicare al bagno (inteso come vasche idromassaggio -ad esempio - e non come luce e forza motrice) un Idn=0,01A installando a monte dell'impianto un interruttore si differenziale ma di tipo selettivo.
Direi che in linea di massima le cose potrebbero andare anche con qualche taglio di spesa, ma questo è discrezionale.
L'unica cosa, ma forse sono io che interpreto male, quando leggo 1mod intendi 1 modulo con il sezionamento del solo conduttore di fase'???
NOOOO? tieni conto che in un impianto TT il conduttore di neutro e' a tutti gli effetti un conduttore attivo e pertanto va sempre sezionato.
Il sezionatore a monte o a valle che sia non serve a nulla, mentre concorderei con il collega che ti ha proposto l'utilizzo di scaricatori di tensione per la protezione dalle sovratensioni.
Il differenziale da installare per il bagno: fai attenzione perché probabilmente non servirà a nulla se lo installi con Idn=0,03 come suppongo tu voglia fare poiche non hai selettività tra questo e quello generale.
Soluzione sarebbe quella di dedicare al bagno (inteso come vasche idromassaggio -ad esempio - e non come luce e forza motrice) un Idn=0,01A installando a monte dell'impianto un interruttore si differenziale ma di tipo selettivo.
0
voti
Mi intrometto...in questa discussione.....
In un locale bagno in ambito residenziale in BT con sistema avviamente TT.....si puo usare per quest'area un Differenziale con Idn da 10mA....???
Di solito sono prescritti negli ambienti con maggior rischio elettrico ....e in questo caso si potrebbe applicare per le vasche idroimassaggio....
Credo sia sconsigliabile per la FM in genrere....tipo la lavatrice....
Potrebbe scattare improvvisamente .....
Io lo userei nelle prese vicino al lavabo ove si collegano gli elettrodomestici tipo: phon, rasoio e piastra per capelli.
poiché questi, anche se hanno il doppio isolamento, sono vicinio afonti di acqua, sioè il lavabo......
In un locale bagno in ambito residenziale in BT con sistema avviamente TT.....si puo usare per quest'area un Differenziale con Idn da 10mA....???
Di solito sono prescritti negli ambienti con maggior rischio elettrico ....e in questo caso si potrebbe applicare per le vasche idroimassaggio....
Credo sia sconsigliabile per la FM in genrere....tipo la lavatrice....
Potrebbe scattare improvvisamente .....
Io lo userei nelle prese vicino al lavabo ove si collegano gli elettrodomestici tipo: phon, rasoio e piastra per capelli.
poiché questi, anche se hanno il doppio isolamento, sono vicinio afonti di acqua, sioè il lavabo......
0
voti
pienamente d'accordo.
vorrei descrivere la soluzione che ho usato a casa mia ( in quella degli altri sarebbe arduo farla visto il prezzo)
tensione 230v monofase
potenza 3.3 kW (attualmente , ma l'impianto puo' essere portato a 6 kW
senza modifiche)
magnetotermico differenziale generale I=32A Idn 300ma istantaneo
richiusura a 30 secondi dal guasto
ogni gruppo di prese ha un proprio magnetotermico differenziale
stesso discorso per i gruppi di illuminazione (piano sopra , sotto e luci esterne)
le prese dei bagni sono protette da differenziali Idn= 10ma al fine di aumentare la sicurezza , (NB: la lavatrice non e' in bagno ma in lavanderia sotto un 30ma)
a monte del generale e' installato uno scaricatore protetto da fusibile sulla fase.
l'impianto antifurto e' protetto da un MTD da 2A 300ma ( in realta' protegge il cavo essendo l'antifurto in doppio isolamento)
l'alimentazione e' presa a monte del generale d'impianto.
come detto e' costoso , ma nel caso di guasti il buio totale puo' durare al massimo per il tempo impiegato dal recloser a reiserire l'impianto.
ovviamente la zona interessata dal guasto viene tenuta esclusa dal dsuo MTD
ivano
vorrei descrivere la soluzione che ho usato a casa mia ( in quella degli altri sarebbe arduo farla visto il prezzo)
tensione 230v monofase
potenza 3.3 kW (attualmente , ma l'impianto puo' essere portato a 6 kW
senza modifiche)
magnetotermico differenziale generale I=32A Idn 300ma istantaneo
richiusura a 30 secondi dal guasto
ogni gruppo di prese ha un proprio magnetotermico differenziale
stesso discorso per i gruppi di illuminazione (piano sopra , sotto e luci esterne)
le prese dei bagni sono protette da differenziali Idn= 10ma al fine di aumentare la sicurezza , (NB: la lavatrice non e' in bagno ma in lavanderia sotto un 30ma)
a monte del generale e' installato uno scaricatore protetto da fusibile sulla fase.
l'impianto antifurto e' protetto da un MTD da 2A 300ma ( in realta' protegge il cavo essendo l'antifurto in doppio isolamento)
l'alimentazione e' presa a monte del generale d'impianto.
come detto e' costoso , ma nel caso di guasti il buio totale puo' durare al massimo per il tempo impiegato dal recloser a reiserire l'impianto.
ovviamente la zona interessata dal guasto viene tenuta esclusa dal dsuo MTD
ivano
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 161 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)






