Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Dimensionamento Centralino

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Dimensionamento Centralino

Messaggioda Foto Utenteruby » 24 ott 2006, 8:45

Salve a tutti,

se era possibile volevo un piccolo consiglio sul dimensionamento
degli interruttori automatici del centralino.

L'impianto dell'appartamento sara' suddiviso in piu' linee di cui :

0) Linea Enel in ingresso (contatore 3 kW) (cavo 6 mm)
1) Linea Prese generali (cavo 4mm)
2) Linea Luci e prese (cavo 2.5 mm)
3) Linea Bagno (cavo 4mm)
4) Linea Cucina (cavo 4mm)
5) Linea Solaio (Luci + Prese) (cavo 4mm)
6) Linea Giardino (Luci + Prese) (cavo 4mm)
7) Autoclave (cavo 2.5 mm)

considerando di avere un centralino a 12 moduli vorrei dimensionarlo in questo modo :
(il numero a fianco corrisponde alla linea)

0) Differenziale (Id=0,03A Salvavita) (2 mod)
1) Magnetotermico (2x16) (1 mod)
2) Magnetotermico (2x10) (1 mod)
3) Differenziale (2 mod)
4) Magnetotermico (2x16) (1 mod)
5) Magnetotermico (2x16) (1 mod)
6) Magnetotermico (2x16) (1 mod)
7) Magnetotermico (2x16) (1 mod)

Mi dareste un cosiglio su come dimensionarli ??
Inoltre sarebbe il caso di inserire un sezionatore a valle del salvavita ?? Se si quale ?

Grazie.
Avatar utente
Foto Utenteruby
0 2
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 5 apr 2006, 17:38

0
voti

[2] Dimensionamento Centralino

Messaggioda Foto Utenteruby » 25 ott 2006, 14:27

Esiste un'anima gentile che possa darmi delucidazioni in merito a quanto scritto nel messaggio precedente ?

Grazie.
Avatar utente
Foto Utenteruby
0 2
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 5 apr 2006, 17:38

0
voti

[3]

Messaggioda Foto UtenteAcmeMan » 25 ott 2006, 19:14

La Soluzione da te proposta mi sembra valida, fermo restando che tu abbia vautato bene i carichi. Non ho capito cosa intendi con:

Inoltre sarebbe il caso di inserire un sezionatore a valle del salvavita ?? Se si quale ?


Ad ogni modo è consigliabile installare un sezionatore in testa al quadro generale, mentre puoi evitarlo nell quadro sotto contatore se esso ha solo una partenza.
Avatar utente
Foto UtenteAcmeMan
0 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 107
Iscritto il: 5 mar 2006, 21:03

0
voti

[4] Dimensionamento Centralino

Messaggioda Foto Utenteruby » 26 ott 2006, 13:38

Grazie AcmeMan per avermi risposto.

Riguardo il sezionatore volevo dire a monte(e non a valle, pardon) del Salvavita nello stesso Quadro. Volevo capire quale tipo (ad esempio 2x25).

Riguardo invece al carico immagino ti riferisci alla sezione dei cavi.

Grazie.

Ciao.
Avatar utente
Foto Utenteruby
0 2
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 5 apr 2006, 17:38

0
voti

[5]

Messaggioda Foto Utentegsabino » 2 nov 2006, 13:48

Io considererei anche un dimensionamento non a zone ma con linee montanti separate FORZA MOTRICE ed ILLUMINAZIONE....al massimo una linea dedicata per la cucina e l' esterno..per quest' ultimo la divisione FM e ILL....
Secondo me risparmieresti qualcosina.....
ciao
Avatar utente
Foto Utentegsabino
0 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 77
Iscritto il: 1 feb 2005, 16:44

0
voti

[6]

Messaggioda Foto Utentegsabino » 2 nov 2006, 13:50

non dimentare gli SPD...sono importanti!!!!!
Avatar utente
Foto Utentegsabino
0 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 77
Iscritto il: 1 feb 2005, 16:44

0
voti

[7]

Messaggioda Foto Utentewatt2000 » 3 nov 2006, 21:43

Dovresti dirci innanzitutto di che tipo di abitazione si tratta.
Io sono incline a mettere insieme luci e prese sullo stesso circuito. L'illuminazione dovrebbe esser sempre efficiente quando si verificano guasti sugli apparecchi collegati alle prese.
comunque complessivamente va bene. Basta che il differenziale generale del centralino sia protetto a monte dalle sovraccorrenti.
Ciao
Avatar utente
Foto Utentewatt2000
0 2
 
Messaggi: 34
Iscritto il: 8 mag 2005, 14:19

0
voti

[8] Quasi ok

Messaggioda Foto UtenteFERRO14 » 15 nov 2006, 17:52

Direi che si tratta di una villetta ad ochio e croce considerando la mole di partizioni che hai realizzato....
Direi che in linea di massima le cose potrebbero andare anche con qualche taglio di spesa, ma questo è discrezionale.
L'unica cosa, ma forse sono io che interpreto male, quando leggo 1mod intendi 1 modulo con il sezionamento del solo conduttore di fase'???

NOOOO? tieni conto che in un impianto TT il conduttore di neutro e' a tutti gli effetti un conduttore attivo e pertanto va sempre sezionato.

Il sezionatore a monte o a valle che sia non serve a nulla, mentre concorderei con il collega che ti ha proposto l'utilizzo di scaricatori di tensione per la protezione dalle sovratensioni.

Il differenziale da installare per il bagno: fai attenzione perché probabilmente non servirà a nulla se lo installi con Idn=0,03 come suppongo tu voglia fare poiche non hai selettività tra questo e quello generale.
Soluzione sarebbe quella di dedicare al bagno (inteso come vasche idromassaggio -ad esempio - e non come luce e forza motrice) un Idn=0,01A installando a monte dell'impianto un interruttore si differenziale ma di tipo selettivo.
Avatar utente
Foto UtenteFERRO14
0 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 62
Iscritto il: 13 nov 2006, 11:35
Località: TORINO

0
voti

[9] dimensionamento centralino

Messaggioda Foto Utenteelettro » 17 nov 2006, 15:22

Mi intrometto...in questa discussione.....


In un locale bagno in ambito residenziale in BT con sistema avviamente TT.....si puo usare per quest'area un Differenziale con Idn da 10mA....???

Di solito sono prescritti negli ambienti con maggior rischio elettrico ....e in questo caso si potrebbe applicare per le vasche idroimassaggio....

Credo sia sconsigliabile per la FM in genrere....tipo la lavatrice....
Potrebbe scattare improvvisamente .....

Io lo userei nelle prese vicino al lavabo ove si collegano gli elettrodomestici tipo: phon, rasoio e piastra per capelli.
poiché questi, anche se hanno il doppio isolamento, sono vicinio afonti di acqua, sioè il lavabo......
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[10]

Messaggioda Foto Utenteivano » 19 nov 2006, 13:59

pienamente d'accordo.
vorrei descrivere la soluzione che ho usato a casa mia ( in quella degli altri sarebbe arduo farla visto il prezzo)
tensione 230v monofase
potenza 3.3 kW (attualmente , ma l'impianto puo' essere portato a 6 kW
senza modifiche)
magnetotermico differenziale generale I=32A Idn 300ma istantaneo
richiusura a 30 secondi dal guasto
ogni gruppo di prese ha un proprio magnetotermico differenziale
stesso discorso per i gruppi di illuminazione (piano sopra , sotto e luci esterne)
le prese dei bagni sono protette da differenziali Idn= 10ma al fine di aumentare la sicurezza , (NB: la lavatrice non e' in bagno ma in lavanderia sotto un 30ma)
a monte del generale e' installato uno scaricatore protetto da fusibile sulla fase.
l'impianto antifurto e' protetto da un MTD da 2A 300ma ( in realta' protegge il cavo essendo l'antifurto in doppio isolamento)
l'alimentazione e' presa a monte del generale d'impianto.
come detto e' costoso , ma nel caso di guasti il buio totale puo' durare al massimo per il tempo impiegato dal recloser a reiserire l'impianto.
ovviamente la zona interessata dal guasto viene tenuta esclusa dal dsuo MTD

ivano
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 161 ospiti