Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Messa a terra moduli a film sottile

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Messa a terra moduli a film sottile

Messaggioda Foto Utenteargento » 7 ott 2012, 20:50

Salve a tutti!

Come mai i moduli a film sottile richiedono la messa a terra di uno dei poli del sistema mentre quelli in Si cristallino no?
Avatar utente
Foto Utenteargento
245 1 4 8
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 425
Iscritto il: 19 mar 2010, 21:10

1
voti

[2] Re: Messa a terra moduli a film sottile

Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 7 ott 2012, 21:42

Il modulo a film sottile, al contrario di quello al Si cristallino, vi si collega il negativo a terra assieme ai telai per evitare differenza di potenziale tra Ossido Conduttivo Trasparente TCO che si trova in prossimità del vetro protettivo e il telaio stesso. Praticamente se vi è una grande differenza di potenziale nel modulo, lo Ione di sodio ( Na ) del vetro , potrebbe trasferirsi al TCO. In tal caso poiché il TCO è vicino al telaio, potrebbe corrodersi e cambiare le caratteristiche elettriche del modulo FV.

Saluti.
Avatar utente
Foto UtenteCGIUSEPPE61
482 1 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 578
Iscritto il: 2 feb 2009, 18:05

0
voti

[3] Re: Messa a terra moduli a film sottile

Messaggioda Foto Utenteargento » 7 ott 2012, 22:20

Grazie mille Foto UtenteCGIUSEPPE61 per la tua risposta.

Il telaio di cui parli sarebbe la cornice del modulo vero?
Se ho un modulo vetro/vetro, lo stesso fenomeno potrebbe nascere dal contatto con la struttura di montaggio?
Avatar utente
Foto Utenteargento
245 1 4 8
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 425
Iscritto il: 19 mar 2010, 21:10

1
voti

[4] Re: Messa a terra moduli a film sottile

Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 7 ott 2012, 23:02

argento ha scritto:Il telaio di cui parli sarebbe la cornice del modulo vero?

Sì.
Se ho un modulo vetro/vetro, lo stesso fenomeno potrebbe nascere dal contatto con la struttura di montaggio?

Se esiste un telaio in metallo si. Esistono in commercio dei moduli vetro vetro della Sharp senza cornice e non necessitano di collegamento del polo negativo a terra. O_/
Avatar utente
Foto UtenteCGIUSEPPE61
482 1 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 578
Iscritto il: 2 feb 2009, 18:05

0
voti

[5] Re: Messa a terra moduli a film sottile

Messaggioda Foto Utenteargento » 7 ott 2012, 23:06

Grazie mille sei stato gentilissimo! :D

O_/
Avatar utente
Foto Utenteargento
245 1 4 8
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 425
Iscritto il: 19 mar 2010, 21:10


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 88 ospiti