Salve
per valutare l'autonomia di un UPS con un determinato carico si dovrebbe conoscere le tabelle di scarica delle batterie, purtroppo non dispongo di questi dati e mi è molto difficile reperire in rete queste tabelle, sottopongo a voi questo metodo di calcolo:
In un mondo i cui i rendimenti degli UPS sono tutti pari a 1 se ho:
-32 batterie in serie da 12 V ottengo una tensione ai capi di 382 V
- capacità di ogni batterie è 14 Ah
Se un 1 Coulub = 1Amper * secondo in ogni batteria ci sono (14*3600 Columb) = 50400
Per portare 1 Columb al potenziale di 1 V mi serve 1 Joule allora quando la serie di batterie è carica l'energia contenuta in esse è di 50400*382 = 19252800 Joule
Dato che l'energia di 1kWh=3,6MJ i kWh che ho a disposizione sono (19252800/3600000)= 5,35 kWh
Quindi posso alimentare un carico di 1kW per 5,35 ore
Cosa dite di questo ragionamento?
Calcolo autonomia UPS senza tabelle di scarica
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
-
VanDerGraaf
58 1 6 - Frequentatore

- Messaggi: 182
- Iscritto il: 28 giu 2011, 17:31
-
g.schgor
57,8k 9 12 13 - G.Master EY

- Messaggi: 16971
- Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
- Località: MILANO
- Contatta:
1
voti
[2] Re: Calcolo autonomia UPS senza tabelle di scarica
VanDerGraaf ha scritto:Cosa dite di questo ragionamento?
Che si può semplificare:
Con 382V di batterie da 14Ah hai un'energia accumulata di
di 382Vx14Ah=5348Wh, quindi puoi prelevare (teoricamente)
1kW per 5.348h (ore).
In pratica bisognerebbe tener conto della legge di Peukert,
ma bisognerebbe conoscere il coefficiente k
di quelle batterie (che i costruttori non danno..)
-
VanDerGraaf
58 1 6 - Frequentatore

- Messaggi: 182
- Iscritto il: 28 giu 2011, 17:31
0
voti
[3] Re: Calcolo autonomia UPS senza tabelle di scarica
sicuramente mi sono complicato la vita...grazie della scorciatoia
approfitto della tua competenza, per chiederti se la costante k influisce sui questa asserzione:
(caso sempre ipotetico UPS rendimento unitario e batterie nuove a temperatura ideale)
data che il valore 14 Ah arriva da una prova di scarica di 10 ore si può dire con sicurezza che si può alimentare 534,8 W per 10h
ti faccio questa domanda perché nel documento "linkato" sembra che la costante K sia sempre da introdurre...grazie
approfitto della tua competenza, per chiederti se la costante k influisce sui questa asserzione:
(caso sempre ipotetico UPS rendimento unitario e batterie nuove a temperatura ideale)
data che il valore 14 Ah arriva da una prova di scarica di 10 ore si può dire con sicurezza che si può alimentare 534,8 W per 10h
ti faccio questa domanda perché nel documento "linkato" sembra che la costante K sia sempre da introdurre...grazie
-
g.schgor
57,8k 9 12 13 - G.Master EY

- Messaggi: 16971
- Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
- Località: MILANO
- Contatta:
0
voti
[4] Re: Calcolo autonomia UPS senza tabelle di scarica
Scusa il ritardo della risposta ma sono stato assente
per qualche giorno e rientro solo ora.
La tua affermazione presuppone che la tensione delle
batterie rimanga costante ed eroghi 1.4A per 10h .
Ora, presumendo che il carico sia costante, la tensione
(e quindi la corrente, perciò a maggior ragione la potenza)
dovrebbe diminuire durante la scarica.
per qualche giorno e rientro solo ora.
La tua affermazione presuppone che la tensione delle
batterie rimanga costante ed eroghi 1.4A per 10h .
Ora, presumendo che il carico sia costante, la tensione
(e quindi la corrente, perciò a maggior ragione la potenza)
dovrebbe diminuire durante la scarica.
1
voti
[5] Re: Calcolo autonomia UPS senza tabelle di scarica
In alcuni inverter capita di peggio. Il circuito mantiene costante la tensione di uscita e quindi la potenza di uscita, e quando la tensione di batteria diminuisce perche' si sta scaricando, l'inverte aumenta la corrente assorbita 
In alcuni casi i costruttori di batterie danno i grafici di scarica a carito resistivo costante e a potenza erogata costante per tener conto di questa situazione.
In alcuni casi i costruttori di batterie danno i grafici di scarica a carito resistivo costante e a potenza erogata costante per tener conto di questa situazione.
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
0
voti
[6] Re: Calcolo autonomia UPS senza tabelle di scarica
Buongiorno,
ma se avessi una batteria es 20 Ah C20 (riferita a 20 ore) significherebbe che per 20 ore erogherebbe una corrente di 1 Ampere. Se volessi ipotizzare la stessa batteria in 5 minuti quanti Ampere fornirebbe è possibile senza aver le tabelle di scarica?
Grazie
ma se avessi una batteria es 20 Ah C20 (riferita a 20 ore) significherebbe che per 20 ore erogherebbe una corrente di 1 Ampere. Se volessi ipotizzare la stessa batteria in 5 minuti quanti Ampere fornirebbe è possibile senza aver le tabelle di scarica?
Grazie
-
VanDerGraaf
58 1 6 - Frequentatore

- Messaggi: 182
- Iscritto il: 28 giu 2011, 17:31
0
voti
[7] Re: Calcolo autonomia UPS senza tabelle di scarica
Esiste un metodo senza le tabelle di scarica ma per quel po' che ho avuto esperienza è normale usare questo metodo e ti illustro come su applica, quindi alla fine non rispondo alla tua domanda ma poi puoi ricavare il valore di corrente che ti serve.
Inoltre purtroppo non ho le tabelle di una batteria 20Ah ma ne ho trovata una in catalogo da 18 Ah e ti faccio questo esempio :
Macchina UPS con Tensione di cut off di 316,8 sull pacco di batterie
(che nell'apparecchiatura che abbiamo corrisponde a 1,6 V per cella e numero monoblocchi pari a 33).
Scelgo le batterie SK12 - 18 Series SK (3/5 years),
cioè batterie 18hA da 12V ( e quindi 6 celle).
Le celle in serie sono 6*33=198
Dalle tabelle del costruttore della batteria,
per una tensione di cut off 1,6V (per cella) e per 5 minuti ricavo il vlaore:
134,00 Wat/Cell.
La potenza complessiva alimentabile in batteria per 5 minuti è 198* 134 = 26.5 kW (compreso l'autoconsumo di UPS).
L'UPS ovviamente deve essere di taglia tale per cui può erogare 26,5 kW
Inoltre purtroppo non ho le tabelle di una batteria 20Ah ma ne ho trovata una in catalogo da 18 Ah e ti faccio questo esempio :
Macchina UPS con Tensione di cut off di 316,8 sull pacco di batterie
(che nell'apparecchiatura che abbiamo corrisponde a 1,6 V per cella e numero monoblocchi pari a 33).
Scelgo le batterie SK12 - 18 Series SK (3/5 years),
cioè batterie 18hA da 12V ( e quindi 6 celle).
Le celle in serie sono 6*33=198
Dalle tabelle del costruttore della batteria,
per una tensione di cut off 1,6V (per cella) e per 5 minuti ricavo il vlaore:
134,00 Wat/Cell.
La potenza complessiva alimentabile in batteria per 5 minuti è 198* 134 = 26.5 kW (compreso l'autoconsumo di UPS).
L'UPS ovviamente deve essere di taglia tale per cui può erogare 26,5 kW

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)




grazie