[1] prese interbloccate

Messaggioda Foto Utentespillo » 10 ott 2012, 20:51

Salve a tutti, questa mattina mi è venuto un lapsus che ho assolutamente bisogno di sciogliere. Su una presa interbloccata 380 v. (trifase + neutro) da 32 A. posso disporre di una potenza max di 12 kW (giusto ?); se invece utilizzo una fase e neutro per avere una 220 V., di che potenza max dispongo? (7 kW ?). Grazie
Avatar utente
Foto Utentespillo
-10 4
 
Messaggi: 45
Iscritto il: 27 ott 2011, 18:14

0
voti

[2] Re: prese interbloccate

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 10 ott 2012, 20:56

Ipotizzando un fattore di potenza circa pari a 0,8 i kW sul trifase sono 17, mentre, a parita di fattore di potenza, i kW per ogni fase sono 5,6.
Ipotizzando invece un fattore di potenza unitario, come hai fatto tu per ricavare i 7kw sul monofase, la potenza disponibile sul trifase si porta a 21Kw.
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[3] Re: prese interbloccate

Messaggioda Foto Utenteattilio » 10 ott 2012, 21:00

posso disporre di una potenza max di 12 kW (giusto ?)

E il fattore di potenza? Se riuscissi a sfruttare tutti i 32A della presa su un carico resistivo, penso supereresti i 20 kW.

se invece utilizzo una fase e neutro per avere una 220 V., di che potenza max dispongo? (7 kW ?)

Chi è il soggetto limitante nel tuo esempio? Il magnetotermico del quadro prese? Il contatore Enel?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[4] Re: prese interbloccate

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 10 ott 2012, 21:05

Chi è il soggetto limitante nel tuo esempio?

io direi la massima corrente della presa stessa, ovvero 32A.
I valori di potenza indicati da me sul post sopra sono solamente ipotesi, poiché, non conoscendo il fattore di potenza del carico, solo quello si può fare.
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

1
voti

[5] Re: prese interbloccate

Messaggioda Foto UtenteMike » 10 ott 2012, 21:08

Dipende molto dal carico... Diciamo che un carico lineare a cosfì 0,9 con 32A ha una potenza attiva prelevabile di quasi 20 kW; se invece prelevi 32A in monofase puoi arrivare al massimo a 6,6 kW per fase. Ovviamente il limite è dato dai dispositivi di protezione a monte delle prese, altrimenti la presa ti da quanti kW vuoi fino a fondere :mrgreen:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[6] Re: prese interbloccate

Messaggioda Foto Utentespillo » 11 ott 2012, 0:17

ok grazie per i contributi, nei miei calcoli in effetti mi è sfuggito il fattore di potenza cosi come il radical 3. Il carico esattamente non so cosa sia ma penso radar, antenne, trasmettitori etc. Quindi per la trifase ci siamo su circa 20 kW; io però ho bisogno di prelevare fase e neutro (220 v.), il max quindi è circa 6 A. Di nuovo grazie O_/
Avatar utente
Foto Utentespillo
-10 4
 
Messaggi: 45
Iscritto il: 27 ott 2011, 18:14