Volevo porvi un quesito.
ho una centrale frigorifera che alimenta diversi banchi frigo.. per questa, ho una potenza attiva di 15kW, una potenza apparente di 20kVA e una corrente di impiego di 28A.
Se faccio bene i calcoli, il cosfì dovrebbe essere: P = radice di 3 x V x I x cosfì quindi:
15000= radice di 3 x 400 x 28 x cosfì quindi cosfì = 15000 / (radice di 3 x 400 x 28) = 0.77
è giusto il mio calcolo?
se per il calcolo del cosfì uso la formula cosfì = P/S ovvero 15000W / 20000 VA = 0.75
Quale e se di giuste ne ho postate formula è corretta? In più conviene rifasare? Se si, che tipo di rifasatore mi consigliate?? Ah giusto per essere preciso,nel locale ho almeno 150 neon da 36 W (conto non preciso ma dovrebbero essere li) che certamente sfasano, quindi il rifasatore dovrebbe mettere a posto anche questo aspetto.
1) Vi posto cosa c'è scritto in una bolletta enel.
ENERGIA ATTIVA kWh----------------------- ENERGIA REATTIVA kvarh
Penult ----- Ultima------Consum------- Penult------ Ultima----- Consumi----- cosfì-------PRELIEVO
F1 327012----- 334474-----7462----------- 139563------ 142772------3209------- 0.919------ 44
F2 189217----- 194069---- 4852----------- 89801-------92114------- 2313------- 0.903------- 48
F3 912020----- 917396-----5376----------- 622939 ------ 526611-----3672------- 0.826------- 42
consumo
totale 17690
Cioè significa che pago l'energia reattiva solo nella terza riga con cosfì 0.826?
ovvero in questo caso non è necessario rifasare questo punto vendita?
2) ricollegandomi alle domande fatte prima (in alto) vorrei capire una cosa.
per la centrale frigorifera in esame ho una potenza attiva di 15 kW e una potenza apparente di 20 kVA
dunque 15000:20000= cosfi 0.75
l'angolo corrispondente a cosfì 0,75 è 41.40°
l'angolo corrispondente a cosfì 0.95 (a cui vorrei portare il carico) è 18.19°
quindi la potenza reattiva da rifasare è Q= P x (tg 41.40 - tg 18.19°) = 8400 kVA
quindi la capacità della batteria di rifasamento dovrebbe essere:
C= 8400 : (3 x 3.14 x 100 x 160000) = 0.056 Farad ovvero 56000 micro farad
3= 3 condensatori sistema trifase connessi a triangolo
3,14= pigreco
100= 2f ovvero 2x50 Hz
160000= 400v x 400v
I miei calcoli hanno senso??? ma nel caso (molto in dubbio) dovessero essere esatti, 56000 microfarad dovrebbe essere la capacità di ciascun condensatore o la capacità totale dei tre?
graaaaaaazie mille sempre in anticipo a chi volesse aiutarmi!


Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)