Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Assorbimento ascensore

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Assorbimento ascensore

Messaggioda Foto Utentepiertoni » 9 nov 2012, 17:50

Ciao Ragazzi,
vi volevo chiedere delucidazioni in merito all'assorbimento di un ascensore:
Il tecnico mi da come parametri:
- Potenza motore 2,8kW
- Assorbimento a regime della linea di alimentazione 8,9A
- Assorbimento all'avviamento della linea di alimentazione 12,4A
- Tensione di alimentazione 400V

Allora io mi son detto: impossibile che con una potenza del motore cosi assorbo 8,9A
Allora il tecnico mi risponde: L’azionamento della nostra macchina è tramite inverter quindi l’assorbimento è quello

Mi sapete spiegare?
Grazie
Avatar utente
Foto Utentepiertoni
537 1 4 10
New entry
New entry
 
Messaggi: 52
Iscritto il: 18 ott 2011, 16:29

0
voti

[2] Re: Assorbimento ascensore

Messaggioda Foto UtenteCandy » 9 nov 2012, 19:05

Oltre che la tensione di alimentazione, è importante sapere con che tipo di tensione viene alimentato: monofase o trifase? Poi c'è da ragionare sulla potenza: 2,8 kW dove? E' un dato di targa del motore? Od una potenza utile?
Quel valore di corrente è più ragionevole per un'alimentazione dell'inverter di tipo monofase a 230V c.a.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[3] Re: Assorbimento ascensore

Messaggioda Foto Utentepiertoni » 10 nov 2012, 15:23

Non c'è scritto se monofase o trifase... io leggendo 400V come tensione di alimentazione ho dato per scontato che fosse trifase.
A meno che il motore non sia in corrente continua appunto con inverter, ma Monofase, a quel punto il conto tornerebbe perché 400V in monofase per la corrente, per cos fi diciamo di 0,8 fanno circa 2,8kW.
Ma che senso ha indicare 400V e non indicare trifase? Cioè ad un installatore cosa interessa sapere cosa c'è tra inverter ed motore? Nulla, mentre interessa sapere come alimentare l'inverter. Se mi mettono 400V è chiaro che mi mandano fuori strada...
Avatar utente
Foto Utentepiertoni
537 1 4 10
New entry
New entry
 
Messaggi: 52
Iscritto il: 18 ott 2011, 16:29


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 45 ospiti