[1] Calcolo resistenza di terra con diff in serie

Messaggioda Foto Utentenababbo » 21 gen 2013, 14:32

Scusate ma vi rompo ancora
ma in un caso come questo
Immagine

Per calcolare Re quale Idn bisogna considerare? qualla da 1A?
Avatar utente
Foto Utentenababbo
5 4
 
Messaggi: 41
Iscritto il: 19 gen 2013, 14:33

0
voti

[2] Re: Calcolo resistenza di terra con diff in serie

Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 21 gen 2013, 14:40

Certo con il valore della corrente differenziale maggiore presente nell'impianto.
Avatar utente
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 200
Iscritto il: 18 ott 2012, 17:11

0
voti

[3] Re: Calcolo resistenza di terra con diff in serie

Messaggioda Foto Utente6367 » 21 gen 2013, 14:41

Quello da 1 A.

Visto che anche questo differenziale deve fare la protezione dai contatti indiretti (sulla parte di impianto immediatamente a valle e/o come ridondanza dei differenziali sotto). Non è messo lì per bellezza.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[4] Re: Calcolo resistenza di terra con diff in serie

Messaggioda Foto Utentenababbo » 21 gen 2013, 14:44

grazie mille :D
Avatar utente
Foto Utentenababbo
5 4
 
Messaggi: 41
Iscritto il: 19 gen 2013, 14:33


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica