Buonasera,
devo dimensionare un impianto elettrico d'appartamento e durante la scelta della componentistica DIN da quadro ho riscontrato il seguente dubbio: se dopo il contatore enel (nel quadro contatore) ho un magneto termico da 40 A, a valle, (nel centralino d'appartamento) avevo previsto un sezionatore ovviamente da 40 A ma mi sono accorto che la bticino non produce sezionatori da 40 A. Scusate la domanda banale (sono alle prime armi) ma va bene ugualmente un sezionatore da 63 A visto che il 32 A sarebbe sottodimensionato? E poi che differenza c'è tra sezionatori accessoriabili e non accessoriabili?
Riferimenti: ( pag. 570 e pag. 571 del seguente file http://www.professionisti.bticino.it/li ... gia_BT.pdf )
Grazie.
Caratteristiche sezionatore
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
34 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
1
voti
Ecco proprio perché sei alle prime armi ti consiglio caldamente di chiamare un elettricista.
I numeri sui magnetotermici non sono messi a caso e modificare un quadro elettrico richiede una conoscenza di ciò che si sta facendo.
Per esempio se il tuo impianto è dimensionato per un magnetotermico da 32A , se lo sostituisci con un 63A potresti sovraccaricare le linee con relativa perdita di isolamento dei cavi ecc ecc ecc fino al solito guasto più o meno grave per la salute di terzi e per i beni.
I numeri sui magnetotermici non sono messi a caso e modificare un quadro elettrico richiede una conoscenza di ciò che si sta facendo.
Per esempio se il tuo impianto è dimensionato per un magnetotermico da 32A , se lo sostituisci con un 63A potresti sovraccaricare le linee con relativa perdita di isolamento dei cavi ecc ecc ecc fino al solito guasto più o meno grave per la salute di terzi e per i beni.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
0
voti
Se l' impianto è nuovo per prima cosa devi valutare se è soggetto oppure no alla progettazione di un professionista.
Dopodichè ammesso che non sia soggetto alla progettazione di un professionista, non è possibile stabilire cosa sia meglio come interruttore generale con i pochi dati da te forniti.
Il dimensionamento di un impianto prevede una serie di valutazioni che richiedono dati certi, a spanne non si fanno gli impianti elettrici.
Dopodichè ammesso che non sia soggetto alla progettazione di un professionista, non è possibile stabilire cosa sia meglio come interruttore generale con i pochi dati da te forniti.
Il dimensionamento di un impianto prevede una serie di valutazioni che richiedono dati certi, a spanne non si fanno gli impianti elettrici.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
1
voti
Il professionista, se pur giovanissimo, sono io. Ho solo queste due domande. La corrente nominale dell'interruttore a protezione del montante posto a monte del centralino (nel quadro contatore) è stata già stabilita secondo opportune verifiche. Ho fatto due domande specifiche.
Grazie per le risposte.
Grazie per le risposte.
0
voti
Ok allora risponderò alla tua prima domanda.
Si è possibile utilizzare un magnetotermico da 63A ma dovrai dimensionare la portata del montante tenendo in considerazione la protezione a monte.
Si è possibile utilizzare un magnetotermico da 63A ma dovrai dimensionare la portata del montante tenendo in considerazione la protezione a monte.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
1
voti
Forse mi sono spiegato male...
Il magnetotermico posto nel quadro contatore sarà da 40 A. Il dubbio è sul sezionatore posto nel centralino d'appartamento. Visto che in commercio non trovo un sezionatore da 40 A devo necessariamente utilizzarne uno da 63 A. Non credo che sorgano problemi... volevo un vostro parere.
0
voti
Il sezionatore da 63A va benissimo, scusami ma non avevo capito a pieno la domanda.
Sarebbe un po' "stretto" se tu avessi un generale da 63A in quel caso ti suggerirei un sezionatore con portata superiore.
Sarebbe un po' "stretto" se tu avessi un generale da 63A in quel caso ti suggerirei un sezionatore con portata superiore.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
0
voti
PS. quello da 32A non va bene
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
0
voti
Figurati, succede.
però cosa intendi con "un po' stretto". Non mi pare che la Norma ti obblighi ad utilizzare un sezionatore con In superiore rispetto a quella del magneto-termico posto a monte dello stesso. Sicuramente non deve essere inferiore.
34 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot] e 98 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)