[1] Basso cosfi senza carichi reattivi

Messaggioda Foto UtenteLisa » 18 feb 2013, 12:38

Mi è stato sottoposto un caso particolare che non so bene interpretare:
impianto fotovoltaico in SSP da 100kWp, con trasformatore 150kVA , collegato a carichi praticamente
nulli (solo qualche faro notturno che funziona quando l'impianto non produce). Dunque: alcun carico reattivo considerevole, un trafo BT/BT di piccola potenza... come mai si ha un cosfi = 0,7 ???
Devo rifasare il trafo (strano) o l'impianto (reattiva misteriosa) ?
Ultima modifica di Foto UtenteGuerra il 18 feb 2013, 14:32, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: ridimensionamento titolo
Avatar utente
Foto UtenteLisa
0 2
 
Messaggi: 17
Iscritto il: 18 feb 2013, 10:43

1
voti

[2] Re: BASSO COSFI SENZA CARICHI REATTIVI

Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 feb 2013, 12:56

Oltre allo sfasamento, quali sono i valori di potenza attiva e reattiva? Un trasformatore che lavora a vuoto ha un cos(phi) basso, ma per fortuna la potenza apparente impegnata e` bassa anche lei.
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Avatar utente
Foto UtenteIsidoroKZ
121,2k 1 3 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21059
Iscritto il: 17 ott 2009, 0:00

0
voti

[3] Re: BASSO COSFI SENZA CARICHI REATTIVI

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 18 feb 2013, 12:57

Chi ha fatto la misura? Il risultato è affidabile? E' stato verificato?
Accade in tutte le condizioni di esercizio?
Quale sarebbe la differenza tra rifasare il trafo o l'impianto? :-)
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[4] Re: BASSO COSFI SENZA CARICHI REATTIVI

Messaggioda Foto UtenteLisa » 18 feb 2013, 13:25

La misura l'ha fatta un tecnico fotovoltaico con il Solar HT.. dovrebbe essere affidabile;
è stata fatta in un giorno grigio, con 10-15kW di produzione.
Dai calcoli, per rifasare il trafo ci vorrebbe una batteria di rifasamento fisso da soli 5,5kVAr,
mentre per il rifasamento dell'impianto (da tabelle) ci vorrebbe un rifasatore (magari automatico)
da 50/60 kvar
Avatar utente
Foto UtenteLisa
0 2
 
Messaggi: 17
Iscritto il: 18 feb 2013, 10:43

0
voti

[5] Re: BASSO COSFI SENZA CARICHI REATTIVI

Messaggioda Foto UtenteLisa » 18 feb 2013, 13:32

IsidoroKZ la misura è stata effettuata una sola volta e la Pattiva era solo 10-15kW, il valore della reattiva non ce l'ho, ma non credo fosse significativo in quella situazione di scarsa produzione. Il problema è che a fine mese si paga la penale per il basso cosfi... Serve per forza un monitoraggio per capirci qualcosa?
Avatar utente
Foto UtenteLisa
0 2
 
Messaggi: 17
Iscritto il: 18 feb 2013, 10:43

0
voti

[6] Re: BASSO COSFI SENZA CARICHI REATTIVI

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 18 feb 2013, 13:55

Lisa ha scritto:Dai calcoli, per rifasare il trafo ci vorrebbe una batteria di rifasamento fisso da soli 5,5kVAr,
mentre per il rifasamento dell'impianto (da tabelle) ci vorrebbe un rifasatore (magari automatico)
da 50/60 kvar


L'impianto non è un carico da rifasare. L'impianto anzi non è un carico! Mi sfugge la logica del tuo ragionamento.
Di quali tabelle stai parlando? Sicura di applicarle in maniera opportuna?
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[7] Re: BASSO COSFI SENZA CARICHI REATTIVI

Messaggioda Foto UtenteGoo » 18 feb 2013, 14:14

ma l'impianto prevede lo scambio sul posto dell'energia con un qualche altro impianto?
Avatar utente
Foto UtenteGoo
10 3
 
Messaggi: 33
Iscritto il: 16 set 2012, 16:06

0
voti

[8] Re: BASSO COSFI SENZA CARICHI REATTIVI

Messaggioda Foto UtenteLisa » 18 feb 2013, 14:51

Si si, l'impianto è in SSP, ma in prelievo c'è solo qualche faro notturno, diciamo 3000W
Avatar utente
Foto UtenteLisa
0 2
 
Messaggi: 17
Iscritto il: 18 feb 2013, 10:43

0
voti

[9] Re: BASSO COSFI SENZA CARICHI REATTIVI

Messaggioda Foto UtenteLisa » 18 feb 2013, 14:57

Giovepluvio ha scritto:
Lisa ha scritto:Dai calcoli, [..]
da 50/60 kvar


L'impianto non è un carico da rifasare. L'impianto anzi non è un carico! Mi sfugge la logica del tuo ragionamento.
Di quali tabelle stai parlando? Sicura di applicarle in maniera opportuna?


Scusa, poiché l'impianto è in SSP, un carico deve averlo, anche se minimo.
Allora ho applicato le tabelle comuni di rifasamento tipo questa:

http://www.icar.com/contenuti/pdf/catal ... pa2012.pdf PAGINA 15
Avatar utente
Foto UtenteLisa
0 2
 
Messaggi: 17
Iscritto il: 18 feb 2013, 10:43

0
voti

[10] Re: BASSO COSFI SENZA CARICHI REATTIVI

Messaggioda Foto UtenteGoo » 18 feb 2013, 15:10

Lisa ha scritto:Si si, l'impianto è in SSP, ma in prelievo c'è solo qualche faro notturno, diciamo 3000W