Buonasera a tutti,
volevo qualche parere riguardo questo argomento: devo tarare una protezione di massima corrente 50/51 installata sulla partenza di un trasformatore con questi dati:
An= 800kVA
V1n= 20kV
V2n= 0,4kV
I1n= 23,1A
I2n= 1154,7A
Vcc%= 6%
Ki (inserzione trafo)= 11In
Secondo voi è corretto scegliere questi settaggi:
I>: 4*I1n = 92,5A
t>: 0,3s
I>>: 2*ki = 2*11*23,1 = 508A
t>>: 0,05s
Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto.
Grazie!
Protezione 50/51 per alimentazione trafo
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
0
voti
Mancano i dati forniti dal distributore....altrimenti come fai a impostare le soglie senza andare oltre a quelle consentite?
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
0
voti
La protezione generale, installata sull'arrivo Enel, è regolata in questo modo:
I>>: 250A - 0,5s
I>>>: 600A - 0,12s
I>>: 250A - 0,5s
I>>>: 600A - 0,12s
0
voti
La seconda soglia di massima corrente deve essere superiore a 0.7volte la corrente di inserzione e il valore scelto va sicuramente bene, potresti anche mettere 600ampere. Per la prima soglia se si fa riferimento al procedimento illustrato nella guida CEI 11-35 con corrente di inserzione a 11In (costante di tempo Ti 0.3)e regolazione a 92.5ampere il tempo minimo della protezione risulta molto basso, inferiore a 0.2 secondi quindi lo 0.3secondi andrebbe bene. Considerando che la prima soglia deve intervenire per un corto al secondario del trafo entro due secondi e che si puo tranquillamente tarare la soglia con un tempo di 0.43 secondi il valore di corrente potrebbe essere anche piu basso , quindi ad esempio 60ampere 0.43secondi e 600ampere 0.05secondi. In genere la prima soglia si imposta a 0.43 secondi. Comunque anche i valori che hai messo tu vanno bene , poi ovviamente si protegge il trafo dal sovraccarico con l’interruttore di bassa e centralina termometrica.
0
voti
Massimo buongiorno,
ti devo disturbare nuovamente...
Per quanto riguarda la protezione 50/51 installata sulla partenza trafo di cui ti ho parlato nei post precedenti, alla fine ho optato per questa regolazione:
I>: 35A - 0.15s (Curva EI)
I>>: 500a - 0.05s
Come selettività ci sto alla grande.
Ieri il cliente mi ha inviato il dati riguardanti i TA installati, sono gli Schneider LPCT, nel mio caso il modello TLP130.
La nominale primaria del TA può essere scelta nel range che va da 25A a 1250A.
Considerando che la corrente nominale primaria del trasformatore è 23A, per quanto riguarda il TA posso scegliere una In pari a 50A o è meglio andare sui 100A?
ti devo disturbare nuovamente...
Per quanto riguarda la protezione 50/51 installata sulla partenza trafo di cui ti ho parlato nei post precedenti, alla fine ho optato per questa regolazione:
I>: 35A - 0.15s (Curva EI)
I>>: 500a - 0.05s
Come selettività ci sto alla grande.
Ieri il cliente mi ha inviato il dati riguardanti i TA installati, sono gli Schneider LPCT, nel mio caso il modello TLP130.
La nominale primaria del TA può essere scelta nel range che va da 25A a 1250A.
Considerando che la corrente nominale primaria del trasformatore è 23A, per quanto riguarda il TA posso scegliere una In pari a 50A o è meglio andare sui 100A?
0
voti
E’ da un po’ che non utilizzo i LPTC Schneider , qualche anno fa erano gli unici in ambito DK5600 a scendere a correnti basse e quindi si usavano parecchio, da anni ormai però non è piu cosi (ci sono tante possibilità di tutte le marche) Comunque , venendo al dunque, secondo me puoi impostare tranquillamente 50 A , l’importante è che sia coerenza tra quanto si imposta nella voce sensore di corrente (50/LCPT) e quanto è impostato nei deep switch sul connettore CCA670. 50ampere va bene
0
voti
Perfetto, è come pensavo anche io.
Grazie di nuovo!
Gentilissimo!
Grazie di nuovo!
Gentilissimo!
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 76 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)