Buonasera a tutti
vorrei chiedere alcuni chiarimenti in merito a questo quadro elettrico che dovrebbe essere di un albergo o struttura similare, visibile nell'immagine in allegato.
Per limitare le dimensioni dell'immagine riporto solo la parte superiore dove è collocato l'interruttore generale. Sotto sono situati credo una quindicina di magnetotermici C10 1P+N e un hager xe711f1 che presumo serva per la gestione delle luci nei corridoi.
Quello che vorrei chiedere è:
- accanto al magnetotermico 4P C25, cosa sono i due componenti a destra e a cosa servono*?
- secondo quale criterio vengono utilizzate le tre fasi R,S,T considerando che in ingresso c'è la trifase e in uscita 15 (numero buttato lì) utenze monofasi?
Per completezza riporto i dati di targa dei componenti visibili nell'immagine:
- Bticino e84 - 25 - 4P - 400V - C25
- Legrand 01127 - 32A - 400V
- Bticino e40 - max 2W
Grazie in anticipo
Alessandro
Quadro elettrico trifase - monofase per alberghi o similari
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
44 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
-

alessandro87
774 2 5 9 - Utente disattivato su sua richiesta
- Messaggi: 652
- Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38
0
voti
Sembra un portafusibile 1P (c'è una scritta che mi pare individui il calibro del fusibile 10x38) presumibilmente utilizzato come sezionatore della spia che si vede a destra, che potrebbe servire semplicemente a segnalare la presenza di tensione di rete. Solitamente se ne utilizzano tre, probabilmente hanno risparmiato, oppure è un'indicazione relativa ad altro tipo di circuito.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
1) Portafusibili con spia presenza tensione penso.
A volte fate domande da mettere in imbarazzo, sembrano essere domande trabocchetto, come ai concorsi. 2)Criterio di spartire i carichi se posso osare.
presumo che l'albergo sia ad una sola stella
Pier luigi
A volte fate domande da mettere in imbarazzo, sembrano essere domande trabocchetto, come ai concorsi. 2)Criterio di spartire i carichi se posso osare.
Pier luigi
Ultima modifica di
Pierluigi2002 il 9 mar 2013, 23:35, modificato 1 volta in totale.
“vivi il presente“
-

Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert

- Messaggi: 1599
- Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12
0
voti
Attilio ha scritto:Sembra un portafusibile 1P (c'è una scritta che mi pare individui il calibro del fusibile 10x38) presumibilmente utilizzato come sezionatore della spia che si vede a destra, che potrebbe servire semplicemente a segnalare la presenza di tensione di rete. Solitamente se ne utilizzano tre, probabilmente hanno risparmiato, oppure è un'indicazione relativa ad altro tipo di circuito.
E no Attilio, non te la puoi evitare cosi, non hai risposto a tutte le domande.“vivi il presente“
-

Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert

- Messaggi: 1599
- Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12
0
voti
Ho giocato il jolly, ma ho dimenticato di dirlo
[in realtà non avevo letto tutta la domanda
]
I criteri sono a discrezione del progettista, suddivisione per tipologia di carichi, per stanze, per destra e sinistra... insomma, si va anche di fantasia pur di trovare il modo di bilanciare il più possibile gli assorbimenti sulle tre fasi.
[in realtà non avevo letto tutta la domanda
alessandro87 ha scritto:secondo quale criterio vengono utilizzate le tre fasi R,S,T
I criteri sono a discrezione del progettista, suddivisione per tipologia di carichi, per stanze, per destra e sinistra... insomma, si va anche di fantasia pur di trovare il modo di bilanciare il più possibile gli assorbimenti sulle tre fasi.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Mi domando, ma che protezione differenziale, ci sarà a monte , ma molto a monte, per proteggere questi interruttori
Pier Luigi
Pier Luigi
“vivi il presente“
-

Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert

- Messaggi: 1599
- Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12
0
voti
ok, adesso però sorgono altri dubbi:
- nel caso in cui ci sono tre spie di tensione su R S T è sufficiente un solo sezionatore? (presumo di si però chiedo conferma a voi)
- non dovrebbe esserci anche un interruttore differenziale?
- perché vedere se c'è tensione attraverso una spia quando in teoria puoi fare una misurazione con opportuni strumenti? forse proprio perché manca il differenziale (correggetemi se sbaglio)?
- nel caso in cui ci sono tre spie di tensione su R S T è sufficiente un solo sezionatore? (presumo di si però chiedo conferma a voi)
- non dovrebbe esserci anche un interruttore differenziale?
- perché vedere se c'è tensione attraverso una spia quando in teoria puoi fare una misurazione con opportuni strumenti? forse proprio perché manca il differenziale (correggetemi se sbaglio)?
-

alessandro87
774 2 5 9 - Utente disattivato su sua richiesta
- Messaggi: 652
- Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38
1
voti
alessandro87 ha scritto:- nel caso in cui ci sono tre spie di tensione su R S T è sufficiente un solo sezionatore? (presumo di si però chiedo conferma a voi)
Di solito le spie presenza rete sono una per fase e sono protette da fusibili ma qui la spia protetta da un solo fusibile non è detto che sia stata messa lì per "visualizzare" la presenza rete.
alessandro87 ha scritto:- non dovrebbe esserci anche un interruttore differenziale?
Pierluigi2002 infatti se lo è chiesto, vedi [7] e [8]
alessandro87 ha scritto:- perché vedere se c'è tensione attraverso una spia quando in teoria puoi fare una misurazione con opportuni strumenti? forse proprio perché manca il differenziale (correggetemi se sbaglio)?
La strumentazione da quadro non sostituisce il differenziale e viceversa. Non è obbligatorio installare la strumentazione invece è obbligatorio installare il differenziale, a meno che non si tratti di sistema TN
-

nunziato
4.291 3 9 12 - Master EY

- Messaggi: 531
- Iscritto il: 14 dic 2012, 23:14
- Località: Acri (CS) - Polistena (RC)
44 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 78 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)