Buongiorno, volevo porre un quesito per quanto riguarda la protezione del montante in un edificio civile, premettendo che è realizzata in tubazione singola e con una sezione di 6mmq, nel caso in cui superi i 3 metri dal contatore al primo quadro, è sempre obbligatorio proteggerla dal corto circuito con un interruttore automatico
oppure no? Se sì, da che data e da quale norma?
oppure no? Se sì, da che data e da quale norma?0
voti
tormen ha scritto:nel caso in cui superi i 3 metri dal contatore al primo quadro, è sempre obbligatorio proteggerla dal corto circuito
Su questo argomento la CEI 0-21 si esprime:
5.2.3 Eliminazione dei guasti
In ogni caso, le protezioni adottate dal Distributore per la propria rete non hanno lo scopo di
proteggere gli impianti di Utente; di conseguenza la protezione di tali impianti è
esclusivamente a carico dell’Utente stesso.
Ciò indica che il distributore se ne lava le mani e sta all'utente scongiurare danni da C.C. a valle del punto di connessione con la rete, è anche vero però che se il montante è realizzato in doppio isolamento (cavi con guaina o N07 in tubo singolo per ogni appartamento) e le connessioni sono realizzate "a regola d'arte" il rischio di C.C. è limitato..
La prescrizione del Potere d'interruzione minimo per gli interruttori a valle del punto di connessione di 6kA è sempre la CEI 0-21 che finalmente ha messo i paletti ad un argomento che centinaia di Progettisti ed installatori attendevano da tempo
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
0
voti
I 3 metri di tolleranza erano espressi epr i gruppi cnetralizzati di misura ...comunque, di solito si adoota in cavo FG7 2X6mm2 per connettersi al contatore, e nelle immediate vicinanze la protezione montante...è la soluzione migliore...nella vita non si sa mai....ogni tanto, qualche installatore di vari settori, fresa per errore linee elettricehe e tubazioni - spesso - anche quelle elettriche del montante.
0
voti
...comunque, di solito si adoota in cavo FG7 2X6mm2 per connettersi al contatore, e nelle immediate vicinanze la protezione montante...è la soluzione migliore...nella vita non si sa mai...
E' proprio questo il punto, non è OBBLIGATORIO, ma lo si installa come compromesso tra normativa e praticità..
0
voti
Non ha senso secondo me, il cavo FG7OR, siamo all'interno, edificio civile per cui conduttori NO7V-K da 6 mmq. protetti dalla tubazione (che sia sotto intonaco o a vista non fa differenza) è sufficente. Chiaramente con protezione montante adeguata.
0
voti
Il cavo FG7 2x6mm2 non è un gorsso problema...è sempre meglio metterlo...si esce dal GEM con l'FG e si prosegue con esso anche dalla protezione montante...
Io, nel mio GEM, arrivo con il tubo corrugato nero da incasso a muro sotto il misuraotre pe run tratto di 30 com socperti, da questo esco con due cavi da 10 mm2, protetti nella parte terminale da tubetti x singolo cavo in fibra di vetro colore grigio ( 3000 volt di isolamento e 150° di temperatura )così ho realizzato un II isolamento equivalente...molti installtori buttano due cavi volanti e si allacciano...
Io, nel mio GEM, arrivo con il tubo corrugato nero da incasso a muro sotto il misuraotre pe run tratto di 30 com socperti, da questo esco con due cavi da 10 mm2, protetti nella parte terminale da tubetti x singolo cavo in fibra di vetro colore grigio ( 3000 volt di isolamento e 150° di temperatura )così ho realizzato un II isolamento equivalente...molti installtori buttano due cavi volanti e si allacciano...
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)