[1] UNI 9795 Posizione rivelatore canale

Messaggioda Foto Utentedindon » 15 mag 2013, 11:19

Buongiorno,
in riferimento alla UNI 9795, in particolare a pag 33, vi è la formula per calcolare la posizione del rivelatore da canale sulle condotte delle macchine dell'aria (de)
Il rivelatore dovrà essere posizionato a 5 volte il diametro equivalente della condotta.
nel mio caso dovrei installarlo in un tratto rettilineo a 15 metri dalla curva del canale ?% ?%
15m rettilinei li posso avere solo dopo 3 o 4 curve del canale, dovrei quindi installarlo ad una distanza di 30/40 m dalla macchina, e dopo 2 derivazioni (quindi dovrei mettere un rivelatore anche sull'altra derivazione)
Se si sviluppasse un'incendio all'interno dell UTA il fumo verrebbe rilevato dopo 30/40m di canale.
Come interpretate questa parte di norma? Se installassi il rivelatore a 3m dalla curva ( e a 10m dall auta)?