Salve,
domanda rapida per voi esperti del forum: quando di parla di limitatori di sovratensione (SPD) è obbligatorio installare subito a monte una protezione per gli scaricatori stessi (protezione di back-up) o è un consiglio del costruttore?
Leggendo su alcune guide vedo che tali protezioni (fusibili o int. aut.) hanno lo scopo di evitare che a fine vita dell’SPD l’impianto a valle non vada fuori servizio.
Volevo sapere intanto se questa mia interpretazione è corretta e se questa direttiva viene dettata da una norma oppure no.
Grazie mille.
Protezione back-up degli scaricatori (SPD)
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
0
voti
L'argomento è un po' vasto...
Difficile fare una sintesi.
Di certo non si tratta di un "consiglio" (ti dirò, questo dubbio mi inquieta un po').
Verso terra è necessario a monte un differenziale selettivo, a meno che l'SPD non garantisca l'isolamento verso terra anche a fine vita come effettivamente è per molti SPD odierni.
Tra i conduttori attivi hai sostanzialmente due problemi.
Il fine vita dell'SPD a varistori che invecchiando conducono sempre più e si scaldano sempre di più sino a prendere fuoco. Inoltre, per gli SPD amperometrici, la necessità di interrompere la corrente di cortocircuito dopo l'innesco dell'SPD stesso qualora non abbia sufficiente capacità di interruzione.
Può essere che alcuni SPD siano in parte o totalmente autoprotetti (fusibili, saldature calibrate...). In ogni caso vale solo la regola di seguire le indicazioni del costruttore che fanno riferimento alle prove di laboratorio.
Difficile fare una sintesi.
Di certo non si tratta di un "consiglio" (ti dirò, questo dubbio mi inquieta un po').
Verso terra è necessario a monte un differenziale selettivo, a meno che l'SPD non garantisca l'isolamento verso terra anche a fine vita come effettivamente è per molti SPD odierni.
Tra i conduttori attivi hai sostanzialmente due problemi.
Il fine vita dell'SPD a varistori che invecchiando conducono sempre più e si scaldano sempre di più sino a prendere fuoco. Inoltre, per gli SPD amperometrici, la necessità di interrompere la corrente di cortocircuito dopo l'innesco dell'SPD stesso qualora non abbia sufficiente capacità di interruzione.
Può essere che alcuni SPD siano in parte o totalmente autoprotetti (fusibili, saldature calibrate...). In ogni caso vale solo la regola di seguire le indicazioni del costruttore che fanno riferimento alle prove di laboratorio.
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 153 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)

