Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Quote installazione componenti elettrici

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

1
voti

[1] Quote installazione componenti elettrici

Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 19 mag 2013, 14:14

Salve,
quali sono le quote di installazione dei componenti elettrici in ambito civile?
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteMarcosilve95
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 132
Iscritto il: 15 mag 2012, 13:22

0
voti

[2] Re: Quote installazione componenti elettrici

Messaggioda Foto Utenteguzz » 19 mag 2013, 14:56

110 cm gli interruttori e 30 cm le prese.

almeno queste mi dicevano a scuola...

e da quello che ricordo, erano sono delle indicazioni, non prescrizioni normative
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[3] Re: Quote installazione componenti elettrici

Messaggioda Foto UtenteMattew84 » 19 mag 2013, 15:32

Dipende, per esempio nei locali adibiti a docce e bagni ci sono norme ben precise, con altezze da terra e distanze ben definite.
Avatar utente
Foto UtenteMattew84
138 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 137
Iscritto il: 6 dic 2008, 17:22

0
voti

[4] Re: Quote installazione componenti elettrici

Messaggioda Foto Utenteattilio » 19 mag 2013, 19:49

Premesso che fatto salvo per le "zone di rispetto" dei locali contenenti vasche da bagno o docce, la norma CEI 64-8 e la guida CEI 64-50, consigliano le seguenti quote:

Pulsante a tirante isolante (vasca o doccia): >225 cm
Passacavo per scaldacqua: 180 cm
Presa e comando luce (specchi, servizi): da 110 cm a 120 cm
Presa e comandi luce (comodini stanze da letto): da 70 cm a 80 cm
Comandi luce: altezza maniglie porte (90 cm)
Citofono: 140 cm
Suoneria/ronzatore: da 160 cm a 205 cm
Presa a battiscopa: > 7 cm
Prese (di corrente, TV ed eventuali cassette di derivazione): > 17,5 cm

Quanto riportato, è quanto indicato anche nella guida blu di TNE vol.1

Ovviamente, escludendo le disposizioni di sicurezza relative ai bagni, e le installazioni scriteriate (es: presa sopra piano cottura), le quote possono essere concordate con la committenza e comunque adeguate alle necessità del caso.

Attenzione alla necessità di abbattimento delle barriere architettoniche in caso di utilizzo da parte di portatori di handicap. In tali casi, le quote vanno ovviamente riviste. Un citofono a un metro e mezzo da terra, potrebbe non essere infatti una buona soluzione!

Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[5] Re: Quote installazione componenti elettrici

Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 21 mag 2013, 11:17

Grazie a tutti :ok:
Avatar utente
Foto UtenteMarcosilve95
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 132
Iscritto il: 15 mag 2012, 13:22


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea