Avrei bisogno di un vostro parere:
ho un gruppo di Energia Enel che alimenta una struttura artigianale posta a 150m.
Per proteggere la linea che dal contatore fino al quando principale
volevo installare sotto il contatore un magnetotermico differenziale con Idn= 300mA.
Ha senso mettere il differenziale cosi' distante ?E il Magnetotemico?
C'è una normativa a riguardo?
Grazie
Ciao
Antonio
Contatore ENEL a grande distanza dal quadro generale
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
50 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
0
voti
Ci sono masse tra il contatore ed il quadro di arrivo? Se la risposta è no il relè differenziale non ti serve.
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
Il cavo è interrato salvo che per il tratto iniziale in uscita dal contatore (circa 2 m che supera una ringhiera e poi si interra) e il tratto di ingresso al quadro ;
La ringhiera la si deve considerare massa?
Grazie
La ringhiera la si deve considerare massa?
Grazie
0
voti
6367 ha scritto:In un sistema TT questo differenziale potrebbe non scattare mai.
Casomai metterei un differenziale ritardato o selettivo.
se potrebbe non scattare, non scatta neanche se è selettivo o ritardato
0
voti
Barone ha scritto:ho un gruppo di Energia Enel che alimenta una struttura artigianale posta a 150m.
Mi preoccuperei della caduta di tensione....di che potenza stiamo parlando?
Come espresso da
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
1
voti
se potrebbe non scattare, non scatta neanche se è selettivo o ritardato
Hai ragione, mi sono espresso male.
Volevo dire:
- metti un selettivo (per garantire continuità di servizio)
- ma con una Idn meno elevata (per esempio 1 A) perché scatti
0
voti
Si tratta di un 20 kW trifase, con cavo da 25mmq tra contatore e quadro.
La linea è protetta attualmente solo dal limitatore di 100A del contatore.
Almeno pensavo di mettere un MT da 100 A di proprieta' del cliente e non affidarmi
al limitatore dell'ENEL
La linea è protetta attualmente solo dal limitatore di 100A del contatore.
Almeno pensavo di mettere un MT da 100 A di proprieta' del cliente e non affidarmi
al limitatore dell'ENEL
1
voti
Barone ha scritto:Almeno pensavo di mettere un MT da 100 A di proprieta' del cliente e non affidarmi
al limitatore dell'ENEL
Visto che è vietato direi che è una buona idea.
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
Se non ho capito male stiamo parlando di dispersioni in corrispondenza del montante, ma allora che tipo di dispersioni ci possono essere?
Inoltre mi sembra - correggetemi se sbaglio - che anche se la norma non lo prevede, è meglio mettere un interruttore differenziale in quanto in caso di guasto franco (ad esempio contatto accidentale con una fase) interviene prima il differenziale del magnetotermico.
Ciò fermorestando che chi effettua operazioni di ampliamento / manutenzione debba comunque essere dotato dei opportuni DPI
Grazie in anticipo
Alessandro
Inoltre mi sembra - correggetemi se sbaglio - che anche se la norma non lo prevede, è meglio mettere un interruttore differenziale in quanto in caso di guasto franco (ad esempio contatto accidentale con una fase) interviene prima il differenziale del magnetotermico.
Ciò fermorestando che chi effettua operazioni di ampliamento / manutenzione debba comunque essere dotato dei opportuni DPI
Grazie in anticipo
Alessandro
-

alessandro87
774 2 5 9 - Utente disattivato su sua richiesta
- Messaggi: 652
- Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38
50 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 152 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)