Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Contatore ENEL a grande distanza dal quadro generale

Messaggioda Foto UtenteBarone » 22 mag 2013, 21:57

Avrei bisogno di un vostro parere:
ho un gruppo di Energia Enel che alimenta una struttura artigianale posta a 150m.
Per proteggere la linea che dal contatore fino al quando principale
volevo installare sotto il contatore un magnetotermico differenziale con Idn= 300mA.
Ha senso mettere il differenziale cosi' distante ?E il Magnetotemico?
C'è una normativa a riguardo?

Grazie
Ciao
Antonio
Avatar utente
Foto UtenteBarone
0 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 71
Iscritto il: 3 apr 2008, 12:30

0
voti

[2] Re: Contatore ENEL a grande distanza dal quadro generale

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 22 mag 2013, 22:10

Ci sono masse tra il contatore ed il quadro di arrivo? Se la risposta è no il relè differenziale non ti serve.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[3] Re: Contatore ENEL a grande distanza dal quadro generale

Messaggioda Foto UtenteBarone » 22 mag 2013, 23:00

Il cavo è interrato salvo che per il tratto iniziale in uscita dal contatore (circa 2 m che supera una ringhiera e poi si interra) e il tratto di ingresso al quadro ;
La ringhiera la si deve considerare massa?
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteBarone
0 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 71
Iscritto il: 3 apr 2008, 12:30

1
voti

[4] Re: Contatore ENEL a grande distanza dal quadro generale

Messaggioda Foto Utente6367 » 22 mag 2013, 23:37

Metterei un differenziale ritardato o selettivo.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[5] Re: Contatore ENEL a grande distanza dal quadro generale

Messaggioda Foto UtenteBarone » 23 mag 2013, 8:17

6367 ha scritto:In un sistema TT questo differenziale potrebbe non scattare mai.

Casomai metterei un differenziale ritardato o selettivo.

se potrebbe non scattare, non scatta neanche se è selettivo o ritardato
Avatar utente
Foto UtenteBarone
0 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 71
Iscritto il: 3 apr 2008, 12:30

0
voti

[6] Re: Contatore ENEL a grande distanza dal quadro generale

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 23 mag 2013, 8:31

Barone ha scritto:ho un gruppo di Energia Enel che alimenta una struttura artigianale posta a 150m.

:shock: :shock: :shock:
Mi preoccuperei della caduta di tensione....di che potenza stiamo parlando?

Come espresso da Foto UtenteGiovepluvio NO masse NO differenziale! :D

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

1
voti

[7] Re: Contatore ENEL a grande distanza dal quadro generale

Messaggioda Foto Utente6367 » 23 mag 2013, 9:02

se potrebbe non scattare, non scatta neanche se è selettivo o ritardato


Hai ragione, mi sono espresso male.

Volevo dire:
- metti un selettivo (per garantire continuità di servizio)
- ma con una Idn meno elevata (per esempio 1 A) perché scatti
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[8] Re: Contatore ENEL a grande distanza dal quadro generale

Messaggioda Foto UtenteBarone » 23 mag 2013, 9:44

Si tratta di un 20 kW trifase, con cavo da 25mmq tra contatore e quadro.
La linea è protetta attualmente solo dal limitatore di 100A del contatore.
Almeno pensavo di mettere un MT da 100 A di proprieta' del cliente e non affidarmi
al limitatore dell'ENEL
Avatar utente
Foto UtenteBarone
0 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 71
Iscritto il: 3 apr 2008, 12:30

1
voti

[9] Re: Contatore ENEL a grande distanza dal quadro generale

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 23 mag 2013, 9:56

Barone ha scritto:Almeno pensavo di mettere un MT da 100 A di proprieta' del cliente e non affidarmi
al limitatore dell'ENEL


Visto che è vietato direi che è una buona idea.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[10] Re: Contatore ENEL a grande distanza dal quadro generale

Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 23 mag 2013, 10:13

Se non ho capito male stiamo parlando di dispersioni in corrispondenza del montante, ma allora che tipo di dispersioni ci possono essere?

Inoltre mi sembra - correggetemi se sbaglio - che anche se la norma non lo prevede, è meglio mettere un interruttore differenziale in quanto in caso di guasto franco (ad esempio contatto accidentale con una fase) interviene prima il differenziale del magnetotermico.

Ciò fermorestando che chi effettua operazioni di ampliamento / manutenzione debba comunque essere dotato dei opportuni DPI

Grazie in anticipo

Alessandro
Avatar utente
Foto Utentealessandro87
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
 
Messaggi: 652
Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38