Devo installare uno scaricatore di sovratensione di tipo 1 in corrispondenza del quadro di arrivo.
Il quadro dista circa 50 metri dal nodo di terra generale e dal suo impianto disperdente.
Dunque mi pare di capire da diversi post che dovrei installare un dispersore vicino al quadro di arrivo (dispersore che deve comunque far parte dell'impianto di terra generale) ....non trovo però alcun cenno a questo sulle norme....
Scaricatore e dispersore
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Credo sia il caso esplicito in cui l'installazione è in fase post progetto...credo si debba riprogettare l'impianto di terra..un bel problema se io ho ragione...tra l'altro sono scaricatori tipo I.
Devono essere inseriti in scatola resistente agli effluvi di scarica eventuiali ed idonea per questo tipo di applicazioni.
Devono essere inseriti in scatola resistente agli effluvi di scarica eventuiali ed idonea per questo tipo di applicazioni.
0
voti
Non è un post-getto.
La struttura è nuova ma insiste su una autorimessa esistente quindi l'impianto di terra è in comune.
L'impianto di terra è l'unica cosa esistente.
La linea dal quadro di arrivo al quadro generale passa interrata.
Mettere uno scaricatore di classe I all'arrivo è una mia valutazione, dovuta al fatto che sul quadro generale andrò a mettere uno scaricatore di classe II.....
La struttura è nuova ma insiste su una autorimessa esistente quindi l'impianto di terra è in comune.
L'impianto di terra è l'unica cosa esistente.
La linea dal quadro di arrivo al quadro generale passa interrata.
Mettere uno scaricatore di classe I all'arrivo è una mia valutazione, dovuta al fatto che sul quadro generale andrò a mettere uno scaricatore di classe II.....
1
voti
Corsari ha scritto:Non è un post-getto.
La struttura è nuova ma insiste su una autorimessa esistente quindi l'impianto di terra è in comune.
L'impianto di terra è l'unica cosa esistente.
La linea dal quadro di arrivo al quadro generale passa interrata.
Mettere uno scaricatore di classe I all'arrivo è una mia valutazione, dovuta al fatto che sul quadro generale andrò a mettere uno scaricatore di classe II.....
L'utilizzo degli SPD di classe I o II e il relativo coordinamento rientra nel contesto dell'analisi dei rischi da fulmini , le norme di riferimento sono le CEI EN 62305-1 65302-2 65305-3 62305-4. Qualora dall'analsi del rischio risulta che ND+NL <= 0,01 fulmini /anno l'SPD non è necessario (mi riferisco al rischio R1 (perdite umane) .
ND = numero annuo di fulmini diretti sull'edificio.
NL= numero annuo di fulmini diretti sulla linea.
Inserire un SPD
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)