[1] Messa a terra struttura di copertura in acciaio

Messaggioda Foto Utentearien » 13 giu 2013, 19:29

Ciao a tutti,
La struttura in acciao di un giardino di inverno, situata al sesto livello di un edifcio deve essere collegata a terra?
L'edificio è sprovvisto di LPS.
Avatar utente
Foto Utentearien
5 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 159
Iscritto il: 2 nov 2011, 20:56

0
voti

[2] Re: Messa a terra struttura di copertura in accaio

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 13 giu 2013, 22:13

La domanda a cui devi dare risposta è sempre la stessa: è una massa o una massa estranea?
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[3] Re: Messa a terra struttura di copertura in accaio

Messaggioda Foto Utentearien » 13 giu 2013, 22:19

E' una massa estranea... il mio dubbio è se è necessario proteggere la struttura dai fulimi
Avatar utente
Foto Utentearien
5 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 159
Iscritto il: 2 nov 2011, 20:56

0
voti

[4] Re: Messa a terra struttura di copertura in acciaio

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 13 giu 2013, 23:21

Devi fare una valutazione del rischio: CEI EN 62305-2.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[5] Re: Messa a terra struttura di copertura in acciaio

Messaggioda Foto Utenteangus » 13 giu 2013, 23:32

arien ha scritto:E' una massa estranea...

arien ha scritto:...situata al sesto livello di un edifcio...

Sei sicuro sicuro che sia una massa estranea?
Se si, anche se non necessario, puoi collegarla a terra (in un solo punto della struttura) con le regole dei collegamenti EQP

arien ha scritto:il mio dubbio è se è necessario proteggere la struttura dai fulimi

Bisogna valutare il rischio di fulminazione secondo la 81-10, se risulta autoprotetta non serve fare nulla.
Se non lo è, la devi proteggere...
in /dev/null no one can hear you scream
Avatar utente
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4168
Iscritto il: 20 giu 2008, 17:25

0
voti

[6] Re: Messa a terra struttura di copertura in acciaio

Messaggioda Foto Utentearien » 14 giu 2013, 7:57

Grazie
Avatar utente
Foto Utentearien
5 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 159
Iscritto il: 2 nov 2011, 20:56

0
voti

[7] Re: Messa a terra struttura di copertura in accaio

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 14 giu 2013, 8:35

arien ha scritto:il mio dubbio è se è necessario proteggere la struttura dai fulimi


Chiedo scusa, non avevo capito. In questo caso ti hanno già risposto.