Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Distribuzione con spina/presa 3P+T

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Distribuzione con spina/presa 3P+T

Messaggioda Foto UtenteAgatino » 17 giu 2013, 14:36

Salve.

Mi è capitato la settimana scorsa di vedere in un piccolo cantiere un quadro di distribuzione alimentato con una presa 32A 3P+T (ne sono sicuro perché ho visto il maschio sul quadro dato che stavano smontando tutto e ho potuto leggere l'etichetta). Al suo interno vi era un mgt+diff generale (presumo almeno da 32A) e le altre due mgt che alimentavano due prese da 16A trifase.
Sotto poi era stato aggiunto un altro blocco con 3 prese 16A monofase con 3 rispettivi mgt.

Mi è venuto un dubbio perché fino a che ci sono le due prese 16A trifase ok, ma per avere le monofase vuol dire che in qualche modo hanno dovuto portare il neutro al quadro. Ma se in ingresso ci sta solo un 3P+T allora vorrà dire che sul terminale della terra hanno collegato il neutro. E' fattibile una cosa del genere? (sia dal punto di vista elettrico che di normativa)

Grazie.
Avatar utente
Foto UtenteAgatino
109 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 167
Iscritto il: 26 mar 2010, 10:36

0
voti

[2] Re: Distribuzione con spina/presa 3P+T

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 17 giu 2013, 14:58

Esiste anche la possibilità che le prese monofase non fossero funzionanti.
A volte capita di dover fare dei collegamenti "non ortodossi" del tipo: collegare un cavo pentapolare ad una presa tripolare senza collegare il neutro.
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1180
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

0
voti

[3] Re: Distribuzione con spina/presa 3P+T

Messaggioda Foto UtenteAgatino » 17 giu 2013, 15:25

magoxax ha scritto:Esiste anche la possibilità che le prese monofase non fossero funzionanti.


Questo non posso saperlo perché il quadro non era installato e funzionante quando l'ho visto. (come detto stavano smontando tutto)

Penso però che effettivamente dovessero funzionare perché il quadro con le 16A monofase non era parte integrante del quadro trifase. Infatti i due quadri erano stati avviati tutti e due su una tavola da cantiere (quelle gialle) e tra i due c'era un cavo di collegamento. Presumo quindi che venisse utilizzata anche la parte in monofase altrimenti non vi era la necessità di metterla.

A prescindere da questo, in linea generale è possibile utilizzare un sistema 3P+T dove al posto della terra viene distribuito il neutro?
Avatar utente
Foto UtenteAgatino
109 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 167
Iscritto il: 26 mar 2010, 10:36

0
voti

[4] Re: Distribuzione con spina/presa 3P+T

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 17 giu 2013, 19:20

in linea generale è possibile utilizzare un sistema 3P+T dove al posto della terra viene distribuito il neutro?

Possibilissimo, si chiama sistema TN-C (terra e neutro in comune)
Link ad un articolo di admin

Nel sistema TN-C non c'è più la distinzione tra conduttore di neutro e conduttore di "terra" (conduttore PE per la precisione), si ha un unico conduttore che assolve entrambe le funzioni chiamato PEN.
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1180
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

0
voti

[5] Re: Distribuzione con spina/presa 3P+T

Messaggioda Foto Utenteelettro » 17 giu 2013, 19:31

Probabile,....ma spero che non sia stato adottato per esigenze in altro impianto...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti