Salve
chiedo un aiuto! sto posando una conduttura interrata che contempla cavi di energia (anche se per pochi watt) e cavi di comando a 24 volt, Il cavo energia è adatto per la posa interrata e (guaina + isolamento 1kV) e il cavo segnale (fror blu ) è secondo le specifiche del costruttore adatto alla posa interrata e anche adatto a coesistere con cavi a 400v ( cat 4)
Per questioni di spazio ho necessita di usare la stessa, stretta , conduttura e sulla norma CEI 11-17, che uso come riferimento per la posa a regola d'arte, trovo:
6.2 Coesistenza tra cavi di energia e cavi di comando e segnalamento
6.2.1 Generalità
I circuiti di comando e segnalamento possono essere oggetto di disturbi, tali da alterarne il
regolare funzionamento, causati da fenomeni dovuti a transitori sui circuiti di energia che
risultino accoppiati con i circuiti di comando e segnalamento stessi.
Per ciò che attiene alla mutua induttanza dovuta a interferenze magnetiche tra cavi di energia e
cavi di comando e segnalamento, valgono le prescrizioni del CT 304 del CEI
Qualcuno sa darmi qualche riferimento a riguardo di ciò che prescrive il 304 ?
O come vi comportate in queste situazioni?
Coesistenza tra cavi di energia e cavi di comando e segnale
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
-
VanDerGraaf
58 1 6 - Frequentatore

- Messaggi: 182
- Iscritto il: 28 giu 2011, 17:31
0
voti
[1] Coesistenza tra cavi di energia e cavi di comando e segnale
Ultima modifica di
MassimoB il 18 giu 2013, 20:20, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Segnale non segnala
Motivazione: Segnale non segnala
-
VanDerGraaf
58 1 6 - Frequentatore

- Messaggi: 182
- Iscritto il: 28 giu 2011, 17:31
0
voti
[3] Re: Coesistenza tra cavi di energia e cavi di comando e segn
ti ringrazio elettro , proponi una soluzione che taglia la testa a toro, purtroppo vedendo l'esiguo spazio che ho a disposizione già fatico con cavi che ho a disposizione anche se piccolissimi ... quindi ribadisco la mia "richiesta d'aiuto" per capire come poter valutare a regola d'arte l'eventuale interferenza tra circuiti di comando ( e quindi NA o NC che non dovrebbero essere influenzati per niente ma ci sono anche tre cavi su cui passano i segnali di un ecoder che credo questi potrebbero essere influenzarti....) ed energia a 230 V
grazie
grazie
0
voti
[5] Re: Coesistenza tra cavi di energia e cavi di comando e segn
i cavi di segnale sono collegati a relè?
in quel caso direi che non ci sono interferenze tali da dare fastidio...
se invece sono cavi di segnale digitale o peggio ancora analogico collegati a PLC o altri aggeggi elettronici, il discorso cambia...
in quel caso direi che non ci sono interferenze tali da dare fastidio...
se invece sono cavi di segnale digitale o peggio ancora analogico collegati a PLC o altri aggeggi elettronici, il discorso cambia...
Almeno l'itagliano sallo...

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)