Buongiorno a tutti,
la mia domanda riguarda la regolazione dei SPI per gli impianti in bt, più precisamente la temporizzazione delle funzioni 81>S2 e 81<S2.
La norma indica un tempo di intervento che va da 0,1s a 5s.
Il tempo da impostare è quindi a discrezione dell'installatore oppure viene indicato sulla lettera del gestore?
Secondo alcuni manuale, i relè vengono pre-impostati a 0,1s.
Grazie a tutti!
Regolazione SPI secondo norma CEI 0-21
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
0
voti
piemo ha scritto:La norma indica un tempo di intervento che va da 0,1s a 5s.
Rileggila meglio perché non è esattamente così.
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
Avendo a disposizione solo le pagine 61 e 62 della norma, facendo riferimento alla tabella n.8, interpreto i tempi di intervento delle funzioni 81.S2 come dei range...
0
voti
Nella tabella che citi il valore 5 s non compare.
In italiano "oppure" è una congiunzione coordinativa disgiuntiva, ha un significato preciso. Di certo non indica un intervallo.
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/O/oppure.shtml
La norma è liberamente scaricabile da qui:
http://www.ceiweb.it/doc/norme/12333.pdf
Adesso ce l'hai completa. Leggila con attenzione.
In italiano "oppure" è una congiunzione coordinativa disgiuntiva, ha un significato preciso. Di certo non indica un intervallo.
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/O/oppure.shtml
La norma è liberamente scaricabile da qui:
http://www.ceiweb.it/doc/norme/12333.pdf
Adesso ce l'hai completa. Leggila con attenzione.
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
La ringrazio per avermi inviato il link per la norma, mi accorgo ora di avere una versione del 2011.
Effettivamente sulla versione 2012 è incato 0,1s oppure 1s/4s, mentre per l'edizione 2011 era indicato come range.
La ringrazio anche per la lezione di lingua italiana, sarà mia cura "ripassare" il prima possibile la grammatica.
Effettivamente sulla versione 2012 è incato 0,1s oppure 1s/4s, mentre per l'edizione 2011 era indicato come range.
La ringrazio anche per la lezione di lingua italiana, sarà mia cura "ripassare" il prima possibile la grammatica.
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 180 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)