[1] Domanda sul colore dei conduttori

Messaggioda Foto Utentemikhael77 » 21 giu 2013, 17:40

Un cordiale saluto a tutti Voi
volevo sottoporre alla Vostra attenzione il seguente quesito.
A seguito di collaudo su impianto luci scale condominiale, il progettista mi contesta il fatto che pur avendo installato tutti i pulsanti per l'accensione delle luci sul conduttore neutro( come peraltro prescritto da normative), con colorazione dell'isolante blu, abbia però utilizzato come colorazione per il conduttore di "ritorno del pulsante"il colore bianco, nonostante quest'ultimo sia poi specificatamente evidenziato all'interno delle scatole di derivazione con apposita etichettatura. Egli mi contesta il fatto che tale colorazione deve essere impiegata per soluzioni di circuiti a 24 V o giù di lì e a nulla valgono le mie rimostranze che l'utilizzo di conduttori con isolante blu sia per parte "attiva"che per parte "passiva" possano generare solo confusione....
Come posso fare per ovviare al problema, posso utilizzare in alternativa conduttori con colorazione dell'isolante turchese o viola facilmente abbinabili come blu, ci sono normative che possono venirmi in soccorso?
Grazie.
Avatar utente
Foto Utentemikhael77
3 3
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 15 giu 2013, 11:34

1
voti

[2] Re: gestione pulsanti

Messaggioda Foto UtenteMike » 21 giu 2013, 18:01

Gli unici colori OBBLIGATORI sono:
- Giallo/verde = terra
- Blu chiaro = neutro
Per tutto il resto non ci sono obblighi, ognuno può fare come vuole. Probabilmente quei colori erano prescritti a progetto e allora la contestazione ci sta tutta.
Ah! I comandi NON vanno mai inseriti sul neutro!
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17002
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: gestione pulsanti

Messaggioda Foto UtenteElectro » 21 giu 2013, 18:12

Mike ha scritto:Ah! I comandi NON vanno mai inseriti sul neutro!

Foto UtenteMike spiegati meglio, cortesemente.
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
Avatar utente
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1327
Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
Località: Bari

1
voti

[4] Re: gestione pulsanti

Messaggioda Foto UtenteMike » 21 giu 2013, 18:17

Nei circuiti fase-neutro gli interruttori di comando unipolari devono essere inseriti sul conduttore di fase
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17002
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: gestione pulsanti

Messaggioda Foto Utenteattilio » 21 giu 2013, 18:21

Vuol dire che i comandi funzionali devono interrompere la fase.
Del resto ci sono dei relè passo passo, con circuito di comando e potenza in comune, in cui bisogna necessariamente portare il neutro ai pulsanti per non avere poi la fase diretta ai portalampade.

Tuttavia,
Foto Utentemikhael77 ha scritto:avendo installato tutti i pulsanti per l'accensione delle luci sul conduttore neutro( come peraltro prescritto da normative)

non mi pare che esista alcuna norma che prescriva questo... semmai il contrario!

NB: Il collegamento con neutro ai pulsanti è quasi uno standard negli schemi di cablaggio di alcuni relè interruttori/commutatori di un noto produttore di tale componentistica, ma questa non è certo una "norma".

Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[6] Re: gestione pulsanti

Messaggioda Foto UtenteElectro » 21 giu 2013, 18:22

L'utente penso faccia riferimento alla serie 27 della finder, dove i pulsanti devono essere obbligatoriamente sul neutro (a meno di non voler portare fase diretta alle lampade).
Cito Foto UtenteMassimoB con gli articoli come ti collego http://www.electroyou.it/massimob/wiki/come-ti-collego-vol-1 (tra l'altro c'è un errore nella jpg del relè 27.01 i morsetti sono contrassegnati in modo sbagliato).
Che poi finder non sappia fare i relè non mi interessa (comunque sono marchiati CE e IMQ, ma non è importante).
Per me il conduttore tra il pulsante e il relè può essere pure a pois, ma non blu.
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
Avatar utente
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1327
Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
Località: Bari

0
voti

[7] Re: gestione pulsanti

Messaggioda Foto Utentemikhael77 » 21 giu 2013, 18:47

Grazie per le risposte,
una mia errata segnalazione al posto di "normative" volevo scrivere da "capitolato", probabilmente il progettista si è basato su una sua interpretazione del collegamento dei relé o non ha specificato come voleva che l'impianto fosse eseguito, peraltro rileggendo il capitolato non mi impone prescrizione alcuna sui conduttori si appella solamente alla regola d'arte.
Saluti
Avatar utente
Foto Utentemikhael77
3 3
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 15 giu 2013, 11:34

0
voti

[8] Re: Domanda sul colore dei conduttori

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 22 giu 2013, 0:40

Foto UtenteElectro nell' articolo sono postati gli schemi secondo manuale Finder, essendo un articolo inerente a schemi da manuale ho trovato giusto riportarli secondo le prescrizioni della casa costruttrice senza dare spazio all' interpretazione
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[9] Re: Domanda sul colore dei conduttori

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 22 giu 2013, 1:05

Ps

Se i pulsanti agiscono sul neutro come nella serie 27 Finder i pois sono errati mentre il cavo blu no perché identifica la connessione al neutro come è giusto che sia.
Mentre il ritorno che va al relè è capitato anche a me che mi sia stato richiesto anchesso blu come in altri casi senza prescrizione è stato scelto il colore bianco o arancio per motivi di distinzione.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[10] Re: Domanda sul colore dei conduttori

Messaggioda Foto UtenteElectro » 22 giu 2013, 18:18

Foto UtenteMassimoB inserisco l'immagine inserita da te nel link.

27 01 massimob.JPG
27 01 massimob.JPG (18.82 KiB) Osservato 3968 volte


Ora inserisco le immagini del documento tecnico dei finder 27.01.

27 01 finder.JPG
27 01 finder.JPG (2.57 KiB) Osservato 3968 volte

27 01 B finder.JPG
27 01 B finder.JPG (13.25 KiB) Osservato 3968 volte


Mi semmbra che il nome dei morsetti non coincide. Ma basta cercare una foto del relè per capirlo.
Per quanto riguarda l'ultima foto, ho evidenziato in giallo il conduttore di comando.
Secondo me usare un conduttore blu lì tra il pulsante e il relè non è molto sicuro. Crea incertezza, immaginiamo che quel conduttore transiti in qualche cassetta di derivazione, qualcuno potrebbe immaginare si tratti di neutro "fisso". Forse il blu è il colore più giusto, ma a me non piace.
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
Avatar utente
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1327
Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
Località: Bari