Buonasera a tutti
In un cantiere abbiamo un impianto costituito da una struttura metallica che poggia su delle fondazioni a vite in acciaio zincato, ed è presente anche un quadro elettrico con la sua base saldata sulla struttura. L'alimentazione proviene da un cavo principale FG7OR (mi pare almeno) lungo 500 metri collegato al quadro di un capannone (anche la terra è collegata).
L'elettricista che ha cablato il quadro del cantiere mi ha mostrato tutti i gialloverdi (compreso quello del cavo principale) collegati alla barra di rame del quadro, barra che essendo collegata alla base del quadro garantisce i collegamenti equipotenziali con la struttura e il piping.
Vengo al punto: un mio collega di lavoro sostiene che la messa a terra è garantita dalle fondazioni a vite in quanto piantate nel terreno per circa 1,5 metri, io invece sono del parere che i pali a vite non c'entrano nulla e che invece quello che conta è che il gialloverde del cavo principale sia collegato alla terra del capannone situato a 500 metri.
Voi cosa dite? Attendo le vostre opinioni in merito
Grazie in ancitipo
Un saluto
Alessandro
Messa a terra impianto elettrico cantiere
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
-

alessandro87
774 2 5 9 - Utente disattivato su sua richiesta
- Messaggi: 652
- Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38
0
voti
Se le fondazioni a vite non sono infisse nella roccia,probabilmente il tuo collega ha ragione.
Portare un cavo di terra da una distanza di 500 metri,secondo me e'una cosa superflua,sr non c e' l incombenza di promiscuita' dei due potenziali di terra.
Ma parto dall assunto che,come ho scritto sopra,non ci sia niente in comune.
Tipo:rete idrica,rete gas,rete a maglia per pavimento industriale.
Anzi,potresti introdurre delle situazioni di pericolo.
Portare un cavo di terra da una distanza di 500 metri,secondo me e'una cosa superflua,sr non c e' l incombenza di promiscuita' dei due potenziali di terra.
Ma parto dall assunto che,come ho scritto sopra,non ci sia niente in comune.
Tipo:rete idrica,rete gas,rete a maglia per pavimento industriale.
Anzi,potresti introdurre delle situazioni di pericolo.
0
voti
ciao
mesagne
grazie per la risposta. io ragionavo sul percorso che farebbe un'eventuale corrente di dispersione...
comunque ti posso dire che dalle planimetrie che ci sono state fornite prima di realizzare il cantiere abbiamo visto che c'è solo una tubazione del gas che adesso sarà a 3 - 4 metri dall'impianto, mentre il terreno è quasi per niente roccioso (solo in pochi punti), i pali sono stati piantati senza troppe difficoltà.
Secondo me un'eventuale corrente di dispersione, per come è fatto ora l'impianto elettrico, si richiude attraverso il cavo FG7OR e va alla terra del capannone...
Quello che dice il mio collega non mi torna perché se non ci fosse il collegamento del cavo principale alla terra del capannone la corrente di dispersione passa attraverso le fondazioni a vite e poi che percorso fa? lasciando stare la tubazione del gas e assumendo che il dispersore più vicino sia collocato a 500 metri, allora a logica dovrebbe fare 500 metri sotto terra??
considera che praticamente il cantiere è in una zona periferica dove non c'è praticamente nulla intorno
grazie per la risposta. io ragionavo sul percorso che farebbe un'eventuale corrente di dispersione...
comunque ti posso dire che dalle planimetrie che ci sono state fornite prima di realizzare il cantiere abbiamo visto che c'è solo una tubazione del gas che adesso sarà a 3 - 4 metri dall'impianto, mentre il terreno è quasi per niente roccioso (solo in pochi punti), i pali sono stati piantati senza troppe difficoltà.
Secondo me un'eventuale corrente di dispersione, per come è fatto ora l'impianto elettrico, si richiude attraverso il cavo FG7OR e va alla terra del capannone...
Quello che dice il mio collega non mi torna perché se non ci fosse il collegamento del cavo principale alla terra del capannone la corrente di dispersione passa attraverso le fondazioni a vite e poi che percorso fa? lasciando stare la tubazione del gas e assumendo che il dispersore più vicino sia collocato a 500 metri, allora a logica dovrebbe fare 500 metri sotto terra??
-

alessandro87
774 2 5 9 - Utente disattivato su sua richiesta
- Messaggi: 652
- Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38
0
voti
Alessandro87.
Mi sa che non mi hai capito.
L evrntuale corrente drenata a terra,cetchera' di richiudersi verso il centrostella(a terra in TT) del trafo in cabina.
Sei in TT o,TN?
Cosi'evitiamo entrambi di dire castronerie.p
Mi sa che non mi hai capito.
L evrntuale corrente drenata a terra,cetchera' di richiudersi verso il centrostella(a terra in TT) del trafo in cabina.
Sei in TT o,TN?
Cosi'evitiamo entrambi di dire castronerie.p
0
voti
Hai scritto che la tubazione gas,si ferma a tre quattro metri dalla nuova installazione.
C e' la possibilita' che le due masse vengano in contatto attraverso ,cose persone,utensili?
Certo che la corrente drenata a terra puo' fare 500 metri.
E se Rn,non esubera,fa anche intervenire i differenziali.
C e' la possibilita' che le due masse vengano in contatto attraverso ,cose persone,utensili?
Certo che la corrente drenata a terra puo' fare 500 metri.
E se Rn,non esubera,fa anche intervenire i differenziali.
0
voti
Se il sistema elettrico è TT ha ragione il tuo collega, se è TN hai ragione tu.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
mesagne ha scritto:C e' la possibilita' che le due masse vengano in contatto attraverso ,cose persone,utensili?
Direi di no, in quanto il nostro impianto non ha nulla a che vedere con la tubazione del gas in questione.
Oggi comunque ne abbiamo riparlato e sembra che si tratti di un sistema TN, domani se posso chiedo conferma all'elettricista e vi faccio sapere... in questo caso allora avrei ragione io
Buona serata
Alessandro
-

alessandro87
774 2 5 9 - Utente disattivato su sua richiesta
- Messaggi: 652
- Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)