Messaggioda Foto Utenteemanue79 » 19 ago 2013, 20:21

Buonasera.. Tempo fa in un palazzetto dello sport di paese ho visto che la ringhiera metallica che fa da parapetto delle gradinate e' messa a terra con una corda da 16mmq. E' giusto metterla a terra?
In piu' le scale metalliche esterne uscite di emergenzao vanno messe a terra?
Grazie per gli eventuali chiarimenti....
Avatar utente
Foto Utenteemanue79
30 3
 
Messaggi: 34
Iscritto il: 27 giu 2013, 20:39

0
voti

[2] Re: messa a terra ringhiera metallica

Messaggioda Foto UtenteMike » 19 ago 2013, 20:58

Dipende... Dubito che la ringhiera sia una massa, può essere una massa estranea ma anche se fosse non serviva collegarla a terra.
Se il palazzetto ha un LPS (impianto parafulmine) allora, forse, quei collegamenti a terra sono relativi al LPS così detto "interno" e stesso discorso per le scale esterne perché corpi metallici vicini a calate che possono provocare scariche laterali pericolose in caso di fulminazione diretta.
Se il palazzetto non ha LPS allora quei collegamenti sono del tutto inutili. Forse anche con LPS ma per saperlo bisogna entrare nel merito.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Messa a terra ringhiera metallica

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 29 ago 2013, 11:23

Detta così sembrerebbe proprio l'opera di chi senza collegamento a terra non riesce proprio a vivere e collega con il giallo verde di tutto e di più....
Ma Foto UtenteMike come giusto che sia a formulato delle ipotesi che devono essere valutare nel complesso.

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.