Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Fattore di riduzione K2

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Fattore di riduzione K2

Messaggioda Foto Utentep.errico » 21 ago 2013, 16:39

Salve,

in relazione al post relativo alla passarella asolata ho da chiedervi questo:

in questa passarella ho n cavi che non sono simili tra di loro posati a strato e non distanziati (le sezioni non sono comprese nelle 3 commerciali consecutive).

Dato che i cavi sono installati in strato posso sempre considerare il fattore di riduzione K2 delle tabelle senza tenere conto del fatto che i cavi non hanno sezioni simili.

Il rapporto 1/sqrt(n) si calcola solo nel caso di cavi non simili disposti a fascio.

Concordate ?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentep.errico
10 3
 
Messaggi: 47
Iscritto il: 14 feb 2008, 2:01

0
voti

[2] Re: Fattore di riduzione K2

Messaggioda Foto UtenteMike » 21 ago 2013, 17:16

p.errico ha scritto:Concordate ?


Si e ovviamente vedrai che è altamente penalizzante.
--
Michele Lysander Guetta
--