Salve a tutti, devo installare un generatore da 528 kW. La distanza dal quadro elettrico dov'è posto il teleruttore rete-gruppo al generatore è di circa 20 mt. I dati di targa del generatore mi dicono che ha un assorbimento max di 867 A. Stiamo valutando ( per un problema di costo) di mettere i cavi in alluminio. Che consiglio mi date per questa tipologia di cavi ? Tre corde per fase da 240mmq dovrebbero essere sufficenti ? Gli 867 A sono per fase?
grazie
Dimensionamento cavi elettrici
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
0
voti
Ciao, scusami che significa che il generatore assorbe 867 A??
Se il generatore ha una potenza massima di 528 kW significa che con un carico con fattore di potenza medio di 0.8, produrrà al massimo una corrente di circa 953 A.
Specifica meglio la potenza apparente espressa in kVA, così possiamo essere più precisi, e il tipo di carico da alimentare, per valutare meglio il fattore di potenza. :)
Se il generatore ha una potenza massima di 528 kW significa che con un carico con fattore di potenza medio di 0.8, produrrà al massimo una corrente di circa 953 A.
Specifica meglio la potenza apparente espressa in kVA, così possiamo essere più precisi, e il tipo di carico da alimentare, per valutare meglio il fattore di potenza. :)
0
voti
Il vantaggio del cavo di alluminio,e' sicuramente il costo piu' basso rispetto al Rame,ma da valutare anche i contro.
Da quel che mi ricordo,pero' ha un coefficiente di resistivita' piu' alto([Ω mm2/m] a 20°=0,0284) circa 1,6 volte quella del Rame([Ω mm2/m] a 20°=0,0178),in piu' ha un coefficiente di dilatazione termica maggiore.
Generalmente vengono impiegati in sistemi di "Media Tensione".
Quindi e' facile dedurre che la sua conducibilita' e' più bassa rispetto al rame,e per ottenere una "resistenza" equivalente occorre "aumentarne la sezione"
L'assorbimento totale del G.E. dipende dal "fattore di potenza"associato anche al tipo di carico connesso specie di Tipo "Induttivo"
Da quel che mi ricordo,pero' ha un coefficiente di resistivita' piu' alto([Ω mm2/m] a 20°=0,0284) circa 1,6 volte quella del Rame([Ω mm2/m] a 20°=0,0178),in piu' ha un coefficiente di dilatazione termica maggiore.
Generalmente vengono impiegati in sistemi di "Media Tensione".
Quindi e' facile dedurre che la sua conducibilita' e' più bassa rispetto al rame,e per ottenere una "resistenza" equivalente occorre "aumentarne la sezione"
L'assorbimento totale del G.E. dipende dal "fattore di potenza"associato anche al tipo di carico connesso specie di Tipo "Induttivo"
⋮ƎlectroYou
-

stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY

- Messaggi: 3190
- Iscritto il: 14 lug 2012, 13:14
- Località: Roma
0
voti
Dalla CEI UNEL 35027 par 4.2:
Con quelle correnti in gioco però non è l'unica considerazione da fare...
4.2 Portate dei cavi con conduttori di alluminio
La portata del cavo con conduttori di alluminio si ottiene moltiplicando per 0,78 la portata del
cavo con conduttori di rame di pari sezione nominale.
Con quelle correnti in gioco però non è l'unica considerazione da fare...
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
I dati di targa del generatore sono i seguenti:
fattore di potenza 0,8
rpm 1500 a 50 Hz
rpm 1800 a 60 Hz
kVA emergenza/stand by 660 3 Ph
kW emergenza/stand by 528 3 Ph
kVA continuo/primo 600 3 Ph
kW continuo/primo 480 3 Ph
tensione (volt) 400/231 3 Ph
corrente massima 867 A 3 Ph
la maggior parte del carico sono motori asincroni trifase
fattore di potenza 0,8
rpm 1500 a 50 Hz
rpm 1800 a 60 Hz
kVA emergenza/stand by 660 3 Ph
kW emergenza/stand by 528 3 Ph
kVA continuo/primo 600 3 Ph
kW continuo/primo 480 3 Ph
tensione (volt) 400/231 3 Ph
corrente massima 867 A 3 Ph
la maggior parte del carico sono motori asincroni trifase
mikbora ha scritto:Salve a tutti, devo installare un generatore da 528 kW. La distanza dal quadro elettrico dov'è posto il teleruttore rete-gruppo al generatore è di circa 20 mt. I dati di targa del generatore mi dicono che ha un assorbimento max di 867 A. Stiamo valutando ( per un problema di costo) di mettere i cavi in alluminio. Che consiglio mi date per questa tipologia di cavi ? Tre corde per fase da 240mmq dovrebbero essere sufficenti ? Gli 867 A sono per fase?
grazie
1
voti
mikbora ha scritto:867 A sono per fase?
Si ovviamente
mikbora ha scritto:corrente massima 867 A
Questa corrente corrisponde alla potenza nominale del generatore cioè 600 kVA mentre se va in emergenza potrebbe arrivare ad erogare 954 A.
Tuttavia credo sia difficile che il generatore eroghi la corrente massima costantemente. Per il dimensionamanto dei cavi mi affiderei più che altro ad una analisi dei carichi che il generatore stesso deve alimentare.
Tuttavia supponendo che vi circoli anche la massima corrente erogata (954 A), tenendo conto di una posa interrata e di un isolamento in EPR tre corde in alluminio da 240 mm2 per fase potrebbero andare, da tener conto che ho fatto un dimensionamento sommario che va verificato. .
Ancora sommariamente con l'uso di un cavo in rame si avrebbe più o meno la stessa sezione usta per l'alluminio, la differenza è che si avrebbe una caduta di tensione inferiore a quella del cavo in alluminio, a parità di sezione.
Ovviamente anche la c.d.t. va verificata. Ma, ripeto, conviene dimensionare sull'effettivi carico che il generatore andrà ad alimentare.
-

nunziato
4.291 3 9 12 - Master EY

- Messaggi: 531
- Iscritto il: 14 dic 2012, 23:14
- Località: Acri (CS) - Polistena (RC)
0
voti
Il carico non è sempre costante, in quanto, oggi potrebbero lavorare 300 macchine, domani ( per un cambio lavorazione ) potrebbero lavorare 500 o 800. Per ragioni di sicurezza devo considerare sempre la max potenza che il generatore può erogare. Se mi sbaglio correggetemi.
0
voti
Considera il numero massimo di macchine che è possibile lavorino in contemporanea, se la corrente assorbita in questo caso è inferiore alla massima erogata dal generatore allora dimensiona i cavi per questa corrente, ne avrai un risparmio di sezione. In caso contrario, si, devi utlizare la corrente erogata dal generatore.
-

nunziato
4.291 3 9 12 - Master EY

- Messaggi: 531
- Iscritto il: 14 dic 2012, 23:14
- Località: Acri (CS) - Polistena (RC)
1
voti
Mi suona strano che il problema siano i costi di 20 metri di corde 3x240 per fase su generatori di tale potenza 

MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)


