Buongiorno,
come da foto allegata, nel quadro di gestione di tre linee, c'è un magnetotermico-differenziale comune e 3 magnetotermici per ognuna delle linee.
I carichi sono resistenze riscaldanti parti stampo per ogni linea.
Nella mia incompetenza mi chiedevo perché quando scatta un magnetotermico C16 (esempio carico III) scatta anche quello comune da C32.
Essendo la resistenza in questione danneggiata, quando si scalda e raggiunge un certo valore
fa scattare il magnetotermico C16 corrispondente ma nel contempo anche il C32 interrompendo anche le altre due linee ovviamente,...., per quale motivo non si limita ad intervenire solo il C16 ma anche quello a monte comune?
La corrente circolante in ogni linea quando lavora è di ~6A ± 5%; tensione monofase 230V 50Hz.
Grazie per eventuali risposte in merito.
Intervento magnetotermici quadro...
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
1
voti
Probabilmente la resistenza oltre ad una certa temperatura va in cortocircuito ed i due interruttori non sono selettivi da un punto di vista energetico.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
E con la resistenza in quelle condizioni,il differenziale resta su?
Hai misurato la corrente che fa intervenire l mt?
O e' notevolmente superiore ai 16A,e,quindi porta giu entrambi.
O,e' un po' lento meccanicamente.
Misura le correnti.
Hai misurato la corrente che fa intervenire l mt?
O e' notevolmente superiore ai 16A,e,quindi porta giu entrambi.
O,e' un po' lento meccanicamente.
Misura le correnti.
0
voti
Se scattano assieme sia il C16, che il differenziale, potrebbe trattarsi di corto circuito franco verso terra. Scaldandosi e dilatandosi, il filamento di una resistenza va a toccare il corpo metallico, provocando sia un cortocircuito franco per il magnetotermico, sia una fuga verso terra per il differenziale.
Poco magnesio nel resistore, dilatandosi, il filamento riesce ad andare a toccare l'involucro esterno metallico.
Poco magnesio nel resistore, dilatandosi, il filamento riesce ad andare a toccare l'involucro esterno metallico.
-

Candy
32,5k 7 10 13 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 10123
- Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54
0
voti
Candy ha scritto:Se scattano assieme sia il C16, che il differenziale, potrebbe trattarsi di corto circuito franco verso terra. Scaldandosi e dilatandosi, il filamento di una resistenza va a toccare il corpo metallico, provocando sia un cortocircuito franco per il magnetotermico, sia una fuga verso terra per il differenziale.
Poco magnesio nel resistore, dilatandosi, il filamento riesce ad andare a toccare l'involucro esterno metallico.
Quoto quanto detto da Candy
-

marinogiannini
40 5 - Messaggi: 21
- Iscritto il: 26 dic 2012, 23:23
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)