Buongiorno,
in una villa con impianto risalente agli anni 70-80, senza dichiarazione di conformità, a seguito di interventi di ristrutturazione della stessa si dovrà procedere al rifacimento dell'impianto elettrico.
La villa supera i limiti dimensionali del DM 37/08, per cui sarà necessario il progetto di un professionista abilitato.
Per quanto riguarda l'intero si procederà al rifacimento totale (per cui si tratterà di un nuovo impianto).
Per l'illuminazione del giardino esterno l'impianto esistente è costituito da cavi fuori norma (nella migliore delle ipotesi sono FROR in posa interrata, molti altri sono cavi N07V-K o addirittura vecchi cavi di tipo rigido). Il committente non vorrebbe mettere mano all'esterno, dal punto di vista progettuale e di DICO si potrebbe tenere fuori la parte esterna esitente o si devono necessariamente sostituire i cavi?
Grazie
Ristrutturazione immobile
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
La DICO si riferisce ai lavori eseguiti, i lavori eseguiti sono indicati nel progetto. Se nel progetto è previsto il recupero dell'esistente è responsabilità del progettista aver fatto questa scelta e l'installatore non centra nulla non avendo fatto nessun intervento.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17004
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
OK, ma il progettista può lasciare fuori dal progetto la parte esistente dell'esterno pur sapendo che non è a norma? Si potrebbe far terminare il limite di intervento dell'impianto solo all'alimentazione principale delle linee dell'illuminazione esterna? Per esempio sostituendo i cavi esistenti con cavi FG7 solo fino alla prima lampada di ogni linea e lasciando invariato l'impianto a valle esistente?
0
voti
Per prima cosa dobbiamo capire per cosa non è conforme alla regola dell'arte:
a) sicurezza persone e cose
b) aspetti prestazionali e/o funzionali
Nel caso a) il progettista non può recuperare l'impianto esistente. Può far finta di non essere al corrente ma allora in tal caso passa la palla all'installatore che sarà lui a rifiutarsi di collegare l'impianto di illuminazione esterna.
Nel caso b) è una scelta legittima se concordata con il committente.
a) sicurezza persone e cose
b) aspetti prestazionali e/o funzionali
Nel caso a) il progettista non può recuperare l'impianto esistente. Può far finta di non essere al corrente ma allora in tal caso passa la palla all'installatore che sarà lui a rifiutarsi di collegare l'impianto di illuminazione esterna.
Nel caso b) è una scelta legittima se concordata con il committente.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17004
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Se l'impianto esterno si interfaccia all'impianto esterno in uno, due o tre punti con diverse accensioni, comandate da relè, temporizzatori, crepuscolari o interruttori, in quei punti predsponi delle prese a spina a seconda del numero di accensioni.
Monta le spine sui cavi di arrivo delle linee esterne.
Sarà l'utente a collegare l'imipianto esterno a quello interno.
Quando si deciderà di sistemare l'impianto esterno si elimineranno prese e spine.
Monta le spine sui cavi di arrivo delle linee esterne.
Sarà l'utente a collegare l'imipianto esterno a quello interno.
Quando si deciderà di sistemare l'impianto esterno si elimineranno prese e spine.
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 95 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)