Ciao a tutti. Vorrei conoscere la vostra opinione circa il potere di interruzione (p.i.) dell' interruttore automatico da installare subito a valle del contatore elettronico. Tali contatori, come sapete hanno un p.i. da 6KA. Parlando con colleghi che si ostinano a ignorare la cosa ed ad impiegare interruttori da 4,5KA per meri motivi economici e progettisti che indicano di utilizzare esclusivamente interruttori da 6KA adducendo come causale una implicita richiesta dell' ENEL non sono ancora riuscito a capire gran cosa. Qualcun altro dice che se la cabina ENEL è lontana tale regola non vale. A conferma sul 6KA ho letto, in questi giorni, su Tuttonormel che l'interruttore automatico DG installato entro tre metri dal contatore nelle nuove forniture monofase deve avere un p.i. di almeno 6KA e può essere eventualmente sostituito da 3DGL ossia interruttori di pari taglia sempre da 6KA. Gli interruttori a valle, possono avere un p.i minore, commisurati alla corrente di cortocircuito ridotta dall'impedenza del cavo, ad esempio, il montante fino al centralino. Ovviamente se il contatore si trova in casa a ridosso del quadretto di appartamento tutti gli interruttori devono essere del tipo da 6KA.
Quindi tra norme e fantanorme chi ha ragione ? Voi quale regola seguite ? Grazie
Potere di interruzione
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Se vuoi fare un lavoro preciso, l'unica è chiedere al fornitore.
Altrimenti valuti te, in base a diversi parametri tra cui appunto il differente costo dei diversi apparecchi (ma in realtà, a mio parere, non è poi così influente questo: la differenza tra un 6kA e un analogo 4,5kA non è così eccessiva) la distanza dalla cabina le sezioni dei cavi e le taglie standard negli impianti TT (che se ho capito bene è di questo che parli): nulla vieta che ti faccia tu un calcolo preliminare, per avere un ordine di grandezza sufficientemente corretto (qualcosa del genere: fino a X metri dalla cabina vale il 6kA e oltre vale il 4,5kA)
Altrimenti valuti te, in base a diversi parametri tra cui appunto il differente costo dei diversi apparecchi (ma in realtà, a mio parere, non è poi così influente questo: la differenza tra un 6kA e un analogo 4,5kA non è così eccessiva) la distanza dalla cabina le sezioni dei cavi e le taglie standard negli impianti TT (che se ho capito bene è di questo che parli): nulla vieta che ti faccia tu un calcolo preliminare, per avere un ordine di grandezza sufficientemente corretto (qualcosa del genere: fino a X metri dalla cabina vale il 6kA e oltre vale il 4,5kA)
0
voti
Infoelectric ha scritto:Quindi tra norme e fantanorme chi ha ragione ? Voi quale regola seguite ? Grazie
La CEI 0-21 che puoi scaricare gratuitamente sul sito CEI
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
1
voti
Il potere d'interruzione del primo interruttore è in base alla potenza della fornitura BT. E' tutto nero su bianco nella CEI 0-21 non c'è da inventarsi nulla ne da chiedere al distributore.
0
voti
Non c'e' da chiedere nulla è stato esaudito nero su bianco.
Untente BT monofase: 6kA e 4.5kA a valle.
Utente BT trifase : 10KA e 6kA per le utenze F+N a valle.
Nulla vieta di tenere il massimo valore di potere di inerruzione, salvo il maggiore aggravio di spesa per il committente.
ico.
Untente BT monofase: 6kA e 4.5kA a valle.
Utente BT trifase : 10KA e 6kA per le utenze F+N a valle.
Nulla vieta di tenere il massimo valore di potere di inerruzione, salvo il maggiore aggravio di spesa per il committente.
ico.
0
voti
Infoelectric ha scritto: Parlando con colleghi che si ostinano a ignorare la cosa ed ad impiegare interruttori da 4,5KA per meri motivi economici
Come sempre ognuno è responsabile ciò che installa, in caso di contenzioso dell'interruttore che esplode in faccia al committente perché sottodimensionato saranno "volatili per diabetici" suoi.
Infoelectric ha scritto: Qualcun altro dice che se la cabina ENEL è lontana tale regola non vale.
Chì? come si fa con lo "spannometro"?
Infoelectric ha scritto: Gli interruttori a valle, possono avere un p.i minore, commisurati alla corrente di cortocircuito ridotta dall'impedenza del cavo, ad esempio, il montante fino al centralino. Ovviamente se il contatore si trova in casa a ridosso del quadretto di appartamento tutti gli interruttori devono essere del tipo da 6KA.
Ok...
.Infoelectric ha scritto: Voi quale regola seguite ? Grazie
Come già detto sulla CEI 0-21 trovi tutto ciò che serve. Gli operatori del settore la attendevano da anni, finalmente è tutto chiaro, nero su bianco, nessuna supposizione da fare!
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
0
voti
Come avevo già riportato, la normativa Cei 0-21, definisce le correnti Icc in ordine al tipo di fornitura.
Esempio: Per le utenze residenziali in BT con cabina di zona fino a 628KVA il valore di Icc per le utenze monofase è di 6kA, mentre per l'utenza Trifase si attesta a 10kA.
In questo caso, per le utenze monofase il primo DG sarà da 6kA.
Se la cabina di zona è di taglia superiore, l'ente distribuotre deve informare gli utenti.
Questo è quello che ho letto.
Esempio: Per le utenze residenziali in BT con cabina di zona fino a 628KVA il valore di Icc per le utenze monofase è di 6kA, mentre per l'utenza Trifase si attesta a 10kA.
In questo caso, per le utenze monofase il primo DG sarà da 6kA.
Se la cabina di zona è di taglia superiore, l'ente distribuotre deve informare gli utenti.
Questo è quello che ho letto.
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 110 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)