Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Dubbio UNI EN 12464-1

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Dubbio UNI EN 12464-1

Messaggioda Foto UtenteGeneralsolar » 14 mag 2014, 16:42

Buonasera a tutti,

devo fare un progetto illuminotecnico per due edifici, di circa 1000m² ciascuno, di un'azienda che realizza mattoni:

- Edificio 1: in questo edificio saranno installate due macchie per il carico e lo scarico dei materiali;
- Edificio 2: in questo verrà installata una macchina per il carico e lo scarico di materiali e mattoneria, pressa e colorazione.

Il mio dubbio sta nel determinare il livello di illuminamento medio da realizzare. La norma UNI EN 12461-1, per il settore "Cemento, prodotti in cemento, calcestruzzo e mattoni" individua 4 tipi di interno o attività:

A) Asciugatura: Em 50 lx;
B) Preparazione dei materiali, lavori al forno e miscelatori: Em 200lx;
C) Lavorazioni generiche alle macchine: 300lx.

Secondo voi è corretto se, per entrambi gli edifici applico il caso B, oppure devo assumere "lavorazioni generiche alle macchine" e quindi realizzare un illuminamento medio di 200lx?

Vi ringrazio in anticipo. O_/ O_/ O_/
Avatar utente
Foto UtenteGeneralsolar
50 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 55
Iscritto il: 21 nov 2012, 15:55

0
voti

[2] Re: Dubbio UNI EN 12464-1

Messaggioda Foto Utenteperindsako » 14 mag 2014, 17:48

Ciao, se puoi, individua le Task Area, cioè dai i 200lx come illuminazione generica, a parte per le aree da te citate e presenti nella norma che devono essere individuate all'interno dello stabilimento anche per ridurle dove c'è l'asciugatura e/o altre aree dove i 200lx non sono necessari.
Avatar utente
Foto Utenteperindsako
50 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 202
Iscritto il: 14 feb 2013, 19:31

0
voti

[3] Re: Dubbio UNI EN 12464-1

Messaggioda Foto UtenteGeneralsolar » 15 mag 2014, 12:19

perindsako ha scritto:Ciao, se puoi, individua le Task Area, cioè dai i 200lx come illuminazione generica, a parte per le aree da te citate e presenti nella norma che devono essere individuate all'interno dello stabilimento anche per ridurle dove c'è l'asciugatura e/o altre aree dove i 200lx non sono necessari.


Grazie... :ok:
Avatar utente
Foto UtenteGeneralsolar
50 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 55
Iscritto il: 21 nov 2012, 15:55


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 87 ospiti