Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

dimensionamento interruttore magnetotermico e differenziale

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] dimensionamento interruttore magnetotermico e differenziale

Messaggioda antonello » 6 nov 2004, 11:03

Gentilmente vorrei sapere se per un quadro protezione linea enel mi viene richiesto un interruttore automatico magnetotermico tetrapolare avente corrente nominale 40 A e dispositivo differenziale 0,3 A e Pi 20 kA, quale sarebbe il miglior accoppiamento nella scelta del magnetotermico e del differenziale?Ho visto alcuni progetti in cui la corrente nominale del differenziale è maggiore di quella del magnetotermico, non vanno scelti entrambi con la stessa corrente nominale?Grazie per la cortese attenzione e spero in una lucidazione.
antonello
327 2 4 5
---
 

0
voti

[2]

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 6 nov 2004, 11:29

I costruttori di interruttori prevedono dei blocchi differenziali da
accoppiare al magnetotermico idonei alle varie correnti di impiego
solitamente tali blocchi sono di 3 tipi per correnti fino 25A per
correnti fino a 40A e per correnti fino a 63A, in genere non è possibile
montare un blocco differenziale previsto per una corrente minore
accanto a un interruttore con corrente maggiore in quanto le scanalature
di accoppiamento non lo permettono mentre in genere è possibile il
contrario. Un interruttore modulare quadripolare da 40A con potere
di interruzione a 20kA (secondo le CEI EN 60947 che fanno riferimento
agli interruttori per uso industriale in quanto gli interruttori per
uso domestico che rispondono alla CEI 23-3 non hanno tali poteri di interruzione) e con blocco differenziale da 0,3A è piuttosto semplice
da reperire
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2893
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti