CIao a tutti, oggi vedendo le caratteristiche di un UPS 5 kVA da rack informatico contenente server leggevo che consigliavano di proteggere i circuiti sul secondario con interruttori da 6 A curva C per ragioni di selttivita con l interruttore sul primario'. A 1parte questa ultima motivazione (ragionevole) a me pare di aver sempre visto che gli UPS da rack alimentano direttamente le multiprese con al massimo una protezione in genere da 16 A in testa alla multipresa. In sostanza la domanda che pongo e ' se per questo tipo di applicazione come progettate voi l impianto a valle dell UPS. Grazie ciao
Avatar utente
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 748
Iscritto il: 20 mar 2007, 6:52
Località: Milano

0
voti

[2] Re: UPS da rack informatico

Messaggioda Foto Utentecrit » 6 giu 2014, 16:16

Si tratta di una scelta progettuale che dipende dalla continuità di servizio da dare al carico dell'UPS.
Va bene sia proteggere ogni singolo carico oppure un unico interruttore (in entrambi i casi da valutare con o senza differenziale) ovviamente nel primo caso avrai anche costi maggiori.