Verifica tenuta al corto circuito su un quadro

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Verifica tenuta al corto circuito su un quadro

Messaggioda Foto Utentesottobosco » 9 lug 2014, 11:35

Vorrei aver chiaro una volta per tutte come comportarmi:

dovrei realizzare un quadro con un interruttore ABB T7S (1600A) posto a valle di un trafo da 1000kVA, a distanza presumo di non oltre 10/15m.

Cavi BT sono 3x1x240 per fase + 1x240 Neutro + terra

Dando per scontato che si monteranno le sbarre del quadro rispettando il numero di portabarre per i 25kA di corrente di corto, calcolata a valle del trafo, sono in difficoltà nella valutazione delle curve di limitazione dell'interruttore.

Posso evitare la prova di tenuta al corto se il dispositivo limita ad un valore inferiore a 17,5kA, sbaglio ???

Dal catalogo ABB un T7S 400V limita la corrente di picco per un guasto da 25kA a circa 57kA (approx).

Come dovrei comportarmi?