Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Impianto di terra

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Impianto di terra

Messaggioda Foto Utenteapache » 10 lug 2014, 13:04

Vorrei sapere che relazione c'e' tra la grandezza di un palco ( allestito all'esterno) e la sezione di cavo per la messa a terra dello stesso. Grazie
Avatar utente
Foto Utenteapache
38 6
New entry
New entry
 
Messaggi: 68
Iscritto il: 3 lug 2014, 15:48

2
voti

[2] Re: Impianto di terra

Messaggioda Foto UtenteMike » 10 lug 2014, 16:20

Dipende da come viene identificato il palco in quanto struttura metallica all'aperto:
MASSA = difficile che lo sia, anzi lo escluderei, se fosse si dovrebbe collegare un PE e la sua sezione dipende dall'alimentazione dell'apparecchiatura.
MASSA ESTRANEA = probabile; se la resistenza misurata tra un punto del palco e la terra è inferiore a 1.000 ohm è una massa estranea e può essere collegata a terra, nel senso che non è un obbligo.
STRUTTURA metallica non autoprotetta dal fulmine = poco probabile almeno che non sia il palco dei Pink Floyd allestito sul monte Bianco; innanzitutto bisogna valutare il rischio da fulmine (CEI EN 62305-1) e se solo se non risultasse autoprotetto NON basta un semplice collegamento a terra ma si deve realizzare un LPS.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Impianto di terra

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 10 lug 2014, 18:07

Mike ha scritto:il palco dei Pink Floyd allestito sul monte Bianco.

epica questa! :ok:
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 73 ospiti