Quale valore di sovratensione può sopportare senza danneggiarsi un contarore o misuratore di energia di tipo elettromeccanico (mi riferisco a quelli sostituiti da Enel con il tipo "intelligente") e la componentistica elettronica di televisori videoregistratori e computer?
Se possibile quantificare con dei valori numerici di tensione e intensità di corrente.
sovratensioni
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
[2] sovratensioni
I livelli di tenuta alle sovratensioni impulsive (i.e. di origine atmosferica o di manovra) richiesti ai componenti elettrici sono specificati in CEI 64-8/443 in funzione del punto di installazione: devono pertanto essere forniti dai costruttori al fine di verificare l'idoneità dell'installazione.
Il livello di tenuta richiesto ai componenti a tensione nominale 230/400V installati all'origine dell'impianto è 6 kV; il livello richiesto ai componenti collegati direttamente all'impianto fisso mediante prese a spina è 2.5 kV.
Paolo Moroni
Il livello di tenuta richiesto ai componenti a tensione nominale 230/400V installati all'origine dell'impianto è 6 kV; il livello richiesto ai componenti collegati direttamente all'impianto fisso mediante prese a spina è 2.5 kV.
Paolo Moroni
-

Paolo Moroni
315 2 4 7 - Expert EY

- Messaggi: 97
- Iscritto il: 3 set 2004, 0:49
- Località: Olgiate O. (Va)
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 84 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)