Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 7 ott 2014, 9:40

In un luogo marcio (Archivio con armadi e carta), devo progettare l'adeguamento dell'impianto elettrico... che tipologia di materiale e/o protezione IP devo utilizzare? Capisco la domanda stupida, ma generalmente faccio altro...
Se entrambi abbiamo una mela e ce le scambiamo, avremo sempre una mela ciascuno... se entrambi abbiamo un'idea e ce le scambiamo, entrambi avremo due idee.
Avatar utente
Foto Utentegiorgiodavid
145 1 3 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 895
Iscritto il: 19 giu 2006, 16:38
Località: Roma

1
voti

[2] Re: Luoghi MARCI

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 7 ott 2014, 9:45

Trovi tutto (o quasi) nella parte 751 della Norma CEI 64-8/7.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

1
voti

[3] Re: Luoghi MARCI

Messaggioda Foto Utenterosino » 7 ott 2014, 9:46

751.04.5 Prescrizioni aggiuntive e criteri di applicazione per gli impianti elettrici degli ambienti di cui in 751.03.4
a) Tutti i componenti dell’impianto (vedere 27.1), ad esclusione delle condutture, per le quali si rimanda agli articoli precedenti, e inoltre gli apparecchi d’illuminazione ed i motori, devono essere posti entro involucri aventi grado di protezione non inferiore a IP4X e comunque conformi a 512.2.

Gli ambienti di cui al punto 751.03.4 sono "Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per la presenza di materiale infiammabile o combustibile in lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito di detti materiali"
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[4] Re: Luoghi MARCI

Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 7 ott 2014, 12:42

Posso cercare queste cose sulla vecchia edizione oppure hanno modificato pure questo nella nuova?
Se entrambi abbiamo una mela e ce le scambiamo, avremo sempre una mela ciascuno... se entrambi abbiamo un'idea e ce le scambiamo, entrambi avremo due idee.
Avatar utente
Foto Utentegiorgiodavid
145 1 3 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 895
Iscritto il: 19 giu 2006, 16:38
Località: Roma

0
voti

[5] Re: Luoghi MARCI

Messaggioda Foto UtenteMike » 7 ott 2014, 12:53

Vai tranquillo non ci sono modifiche di rilievo. Le cose importanti sono:
- tipologia di condutture da utilizzare che siano idonee per questi ambienti (vedi i gruppi a,b,c);
- grado di protezione degli apparecchi (almeno IP4X; per gli apparecchi di illuminazione NON ci si riferisce alla lampada ma all'apparecchio);
- protezione dalle sovracorrenti sempre a monte.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[6] Re: Luoghi MARCI

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 7 ott 2014, 13:00

giorgiodavid ha scritto:Posso cercare queste cose sulla vecchia edizione oppure hanno modificato pure questo nella nuova?

Rispetto all'edizione precedente è variato solo l'allegato A, con l'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, che ora fa riferimento al Dpr 151/2011.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[7] Re: Luoghi MARCI

Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 7 ott 2014, 16:44

Ho in mano la versione del 1998: è troppo vecchia? Rispetto a questa norma, il mio caso è sicuramente il 751.03.3 (Deposito carta).
Se entrambi abbiamo una mela e ce le scambiamo, avremo sempre una mela ciascuno... se entrambi abbiamo un'idea e ce le scambiamo, entrambi avremo due idee.
Avatar utente
Foto Utentegiorgiodavid
145 1 3 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 895
Iscritto il: 19 giu 2006, 16:38
Località: Roma

0
voti

[8] Re: Luoghi MARCI

Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 9 ott 2014, 11:16

Scusate, ho cercato di capire il tema... l'unica cosa chiara è che tutto debba essere IP4X... non mi è chiaro se lo stesso anche in caso di conduttura in PVC... un dibattito con un collega che asserisce necessario un IP44: che ne pensate?
Se entrambi abbiamo una mela e ce le scambiamo, avremo sempre una mela ciascuno... se entrambi abbiamo un'idea e ce le scambiamo, entrambi avremo due idee.
Avatar utente
Foto Utentegiorgiodavid
145 1 3 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 895
Iscritto il: 19 giu 2006, 16:38
Località: Roma

0
voti

[9] Re: Luoghi MARCI

Messaggioda Foto Utenterosino » 9 ott 2014, 11:28

IP4X può essere anche IP40.
L'"X" lo scegli tu
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[10] Re: Luoghi MARCI

Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 9 ott 2014, 11:30

Si, lo so... non era questa la domanda... era una questione di minimo IP... io non trovo nulla che mi dica di non usare IP40, il collega mi dice che dovrebbe essere IP44, ma è della vecchia guardia! Forse è cambiato qualcosa rispetto a molti molti anni fa?
Se entrambi abbiamo una mela e ce le scambiamo, avremo sempre una mela ciascuno... se entrambi abbiamo un'idea e ce le scambiamo, entrambi avremo due idee.