[1] DICO non soggetta DM 37/08

Messaggioda Foto Utentecarlone » 19 nov 2014, 20:14

Egr. colleghi/amici, sottopongo questi dubbi alla vostra attenzione,

1. mi confermate che un impianto di biogas con potenza maggiore di 20 kW non è soggetto al DM 37/08?

2. nel caso mi avreste confermato il dubbio al punto 1., supponendo che l'impianto sia stato realizzate dalla società X per le parti elettriche dal digestore fino alla cabina di trasformazione, e dalla società Y per le parti elettriche dalla cabina di trasformazione fino alla connessione enel, mi confermate che sia X che Y devono redigere una dichiarazione di conformità (non ai sensi del DM 37/08 ma ai sensi della L. 186) per le rispettive parti di competenza?

Ringrazio voi tutti per le risposte in merito.
Avatar utente
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 424
Iscritto il: 9 ago 2009, 11:59

3
voti

[2] Re: DICO non soggetta DM 37/08

Messaggioda Foto UtenteMike » 20 nov 2014, 18:13

carlone ha scritto:Egr. colleghi/amici, sottopongo questi dubbi alla vostra attenzione,

1. mi confermate che un impianto di biogas con potenza maggiore di 20 kW non è soggetto al DM 37/08?


Confermo.

e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto,
distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di
alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con
esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli
utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli
impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di
energia fino a 20 kW
nominale, gli impianti per l'automazione di
porte, cancelli e barriere, nonche' quelli posti all'esterno di
edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli
edifici;



carlone ha scritto:2. nel caso mi avreste confermato il dubbio al punto 1., supponendo che l'impianto sia stato realizzate dalla società X per le parti elettriche dal digestore fino alla cabina di trasformazione, e dalla società Y per le parti elettriche dalla cabina di trasformazione fino alla connessione enel, mi confermate che sia X che Y devono redigere una dichiarazione di conformità (non ai sensi del DM 37/08 ma ai sensi della L. 186) per le rispettive parti di competenza?


Confermo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: DICO non soggetta DM 37/08

Messaggioda Foto Utentecarlone » 21 nov 2014, 12:08

Grazie mille Mike, ora tutto chiaro, ogni dubbio è risolto :ok: