Sto facendo la valutazione del rischio da fulmini di una falegnameria:
dalla classificazione atex eseguita dalla ditta che ha fornito l'impianto di aspirazione esistono zone 20 e 21 solo all'interno dei canali di aspirazione e all'interno dei macchinari dell'impianto di aspirazione che raccolgono e gestiscono le polveri di legno.
Nel calcolo per la valutazione del rischio da fulmini ho inserito una zona con presenza zona 20; il programma (programma dehn) chiede coefficiente di perdita per sovratensioni e il dubbio è qui: se inserisco rischio di esplosione la struttura non risulta autoprotetta. Se le zone 20 e 21 sono esclusivamente all'interno dei macchinari è giusto considerare eventuali sovratensioni come un rischio per esplosione? Specifico che Nelle zone 22 sono presenti quadri elettrici di bordo macchina.
Valutazione rischio da fulmini Falegnameria
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
19 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
2
voti
Puoi trascurarli se la loro estensione è limitata e non può essere colpita direttamente dal fulmine e sono impedite scariche pericolose nella zona stessa (chiarimento CT81 luglio 2013).
Nel tuo caso l'estensione è certamente limitata perché non si estende a tutto l'ambiente. Non può essere colpita direttamente dal fulmine perché è all'interno della struttura (da valutare però l'impianto di aspirazione che può essere in continuità con il silos esterno). Rimane l'impedimento delle scariche pericolose nella zona stessa e qui bisogna verificare la protezione dalle sovratensione delle apparecchiature della macchina presenti all'interno della zona pericolosa.
Nel tuo caso l'estensione è certamente limitata perché non si estende a tutto l'ambiente. Non può essere colpita direttamente dal fulmine perché è all'interno della struttura (da valutare però l'impianto di aspirazione che può essere in continuità con il silos esterno). Rimane l'impedimento delle scariche pericolose nella zona stessa e qui bisogna verificare la protezione dalle sovratensione delle apparecchiature della macchina presenti all'interno della zona pericolosa.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
La zona 20 e 21 sono all interno di una struttura metallica esterna che sporge sopra il tetto (c'è una specie di camino) quindi mi sa che può essere colpita direttamente dal fulmine. Per le sovratensioni penso che l unica soluzione sia mettere spd a monte dell alimentazione dei quadri bordo macchina.......
2
voti
boobie80 ha scritto:La zona 20 e 21 sono all interno di una struttura metallica esterna che sporge sopra il tetto (c'è una specie di camino) quindi mi sa che può essere colpita direttamente dal fulmine.
Si, se la zona 20 o 21 è estesa tanto da essere colpita direttamente.
boobie80 ha scritto:Per le sovratensioni penso che l unica soluzione sia mettere spd a monte dell alimentazione dei quadri bordo macchina.......
Sempre che ci siano componenti elettrici/elettronici entro la zona 20 o 21.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Ciao Gioca21, nel mio caso si possono essere colpite direttamente dal fulmine perché sono all'interno di un silos metallico esterno, ma comunque dal calcolo risulta la struttura non protetta da sovratensioni mentre per scariche direttte da fulmini è protetta, di conseguenza devo prevedere scaricatore di sovratensione sulle linee che interessano queste zone.
0
voti
Te lo chiedevo perché mi era capitato un caso che, dal punto di vista "rischio dovuto ai fulmini", era simile anche se l'attività completamente diversa.
Con il programma che uso di solito (Zeus), non appena spuntavo la casella "presenza di zone Ex" succedeva il finimondo e diventava molto difficile rientrare nei limiti ammessi.
Tanto per dare dei numeri, l'ordine di grandezza di R1 passava da 10E-8 a 10E-3.
Usando il programma della Dehn è lo stesso?
Con il programma che uso di solito (Zeus), non appena spuntavo la casella "presenza di zone Ex" succedeva il finimondo e diventava molto difficile rientrare nei limiti ammessi.
Tanto per dare dei numeri, l'ordine di grandezza di R1 passava da 10E-8 a 10E-3.
Usando il programma della Dehn è lo stesso?
0
voti
0
voti
Se è un silos metallico puoi trascurare la zona pericolosa, come riportato dai chiarimenti CT 81.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Ma chi ce lo fa fare di avventurarci in ragionamenti perversi?Danielex ha scritto:... nel caso in questione avevo fatto un ragionamento perverso e ne ero uscito senza LPS.
19 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 34 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)




