[1] Corrente reattiva e scatto magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteInox » 4 dic 2014, 17:35

La corrente di natura reattiva che fluisce attraverso il contatore e l’interruttore magnetotermico verso carichi ohmico/induttivi, contribuisce anche essa a determinare l’eventuale intervento di scatto dell’interruttore stesso ?

Qualora si piazzasse a valle del magnetotermico del contatore un condensatore di rifasamento, la quantità di corrente totale che scorre attraverso il magnetotermico stesso dovrebbe essere MINORE di quella che precedentemente lo attraversava, e quindi in conseguenza il magnetotermico, avrebbe meno carico di corrente che lo attraversa, dico bene?

Tanto per essere chiari non mi interessa la questione del pagare o non pagare l'energia reattiva eventualmente addebitata, ma solamente sapere se rifasando un impianto, si hanno dei maggiori margini prima dell'intervento del magnetotermico a causa del minore flusso di corrente.
:ok:
Avatar utente
Foto UtenteInox
15 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 119
Iscritto il: 10 dic 2004, 15:18

0
voti

[2] Re: Corrente reattiva e scatto magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteCandy » 4 dic 2014, 20:51

Si, gli interruttori magnetotermici sono investiti dalla corrente apparente e, quindi, intervengo per sovracorrente anche se il carico è puramente reattivo.